Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 65

Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member Аватара на babati
    Тук е от
    Oct 2011
    Мнения
    1,481
    #31

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Благодаря
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323301580[/time]_________________________________________________

    Конвенционалните машини имат ли запас като инверторите например? Номинал, максимал и тн. Гледам документацията на ASY 12 USB и там пише:

    Номинал 5 A = 1100W
    Максимал 6.1 A = 1342W

    После гледам графиките на мощността на същия и там пише при 25 градуса температура в помещението, консумация при -10 е 950W.

    Какво ще стане, ако задам 27 градуса на дистанционното примерно при тия условия (-10 градуса външна), при условие че max input на климатика го дават 1342W? Това означава ли че подобно на инвертора и конвенционалките имат запас? Означава ли, че мога да го накарам климатика да топли повече от показаното на графиката - 1100W отдавана мощност при 25 градуса температура, на -10 външна? Тоест да го съсипя от работа, да го изцедя на макс? Или няма как да топли при тия условия повече?

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Mar 2009
    Мнения
    1,384
    #32

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Тва простичко значи,че с падане на Т,пада и консумацията;не си мисли,че при -10 ще ти дигне 37 бара.Запаси-йок,да не е мечка,та да се запасява за зимата.

  4. Senior Member Аватара на babati
    Тук е от
    Oct 2011
    Мнения
    1,481
    #33

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Ясноo, няма да се справи компресорът викаш... A тоя max input 6.1 A = 1342W за какво са го дали тогава? В какъв случай се използва?

  5. Senior Member
    Тук е от
    Mar 2009
    Мнения
    1,384
    #34

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Що да не се справи?Днес при +3+5 гр.,ако ти спира външният вентилатор-пушка си.
    Като тръгва има по-голямо натоварване.

  6. Senior Member Аватара на babati
    Тук е от
    Oct 2011
    Мнения
    1,481
    #35

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Не знам, не живея там... Майната му, да работи там и квото' стане:P Мерси.

  7. Senior Member Аватара на babati
    Тук е от
    Oct 2011
    Мнения
    1,481
    #36

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Още една уникална он/оф машина На -10 COP 3.13, на -5 COP 3.17, при 0 градуса COP 3.38
    Жалко, че нямам къде да сложа една такава... Иначе бих си купил Вади мощност почти колкото инвертора Mitsubishi Electric Ge25Va - само с 200W по-малко (не по номинал, а TOTAL CAPACITY на инвертора) при -5 и -10 градуса. Консумацията също не е много по-различна При това на GE25VA компресорът е 1.3-4.5kW, на GA25VB е 3-ка
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #37

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Това е старото външно на ME, от тази година е с ново вътрешно тяло и върви на добра цена.Мисля ,че ги коментирахме в темата за МЕ, когато излязоха на пазара.В общи линии е най-добрата конвенционална серия на пазара.

  10. Senior Member Аватара на babati
    Тук е от
    Oct 2011
    Мнения
    1,481
    #38

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Вярно, и цената е много добра! И е доста тихичък:

    Шумови нива [dB(A)] 25 - 31 - 36

    За 900 лева просто е уникалната машина. 200-300-400 лева е по-евтин от читава 9-ка инвертор, а върши горе-долу същата работа

  11. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #39

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    900 лв, а за 1100 взимаш GE.

  12. Senior Member Аватара на babati
    Тук е от
    Oct 2011
    Мнения
    1,481
    #40

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Да, GE-то е с COP 4 почти винаги при ниски темп., а и вади към 100-200W повече като тотална мощност - факт Но и 200 лева отгоре също са си факт. Аз много се изкефих на параметрите на машинката спряма цената

  13. Senior Member Аватара на babati
    Тук е от
    Oct 2011
    Мнения
    1,481
    #41

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Хвърлете едно око на MHI HG-S сериите - on/off машини с electronic expansion valve Откачена работа! Доста добре държат мощност до -5 и COP е почти 3 дори и да се смята по номиналната консумация, а тя в студа пада - тоест още по-висок COP от този по-грубите сметки дето аз направих набързо По-надолу няма данни какво се случва обаче. Но пък на -5 просто е звяр! Машината е мн добра! Сега чак разбрах защо цените са им такива - 1200 лева без монтаж за машина с отоплителна мощност 2800W Също така са фраш с екстри - всякакви филтри, йонизатори, 3D потоци, сапоподсушаване на вътрешното тяло през лятото и тн

    http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...ir-ItA&cad=rja

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #42

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    При тези цени на инверторите са просто бита карта.Губи се всякакъв смисъл.

  16. Senior Member Аватара на babati
    Тук е от
    Oct 2011
    Мнения
    1,481
    #43

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    При тези цени на инверторите са просто бита карта.Губи се всякакъв смисъл.
    Не става въпрос за купуване, а за качеството на продукта Нали сме фенчета

  17. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #44

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    За качество съм съгласен.

  18. Senior Member Аватара на babati
    Тук е от
    Oct 2011
    Мнения
    1,481
    #45

    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?

    Между другото една нискотемпературна 7-ца на Панасоник пак е толкова - 1200 лева Качеството си струва пари На Панасоника при -5 му остават 1.8kW(при COP 3.14) по номинал, а на MHI-то 2044 (и COP 2.81 по груби сметки). Total capacity-то на Панасоника пак ще е там някъде - 2.0-2.1 - нe ми се вярва да е повече Но, ако той работи не по номинал, а на макс, и на него ще му се дигне консумацията и COP ще е по-нисък.

    При -10:
    Panasonic E7LKE-3 INPUT 539W CAPACITY 1450W COP 2.69 (nominal)
    MHI 28HG-S INPUT 715W CAPACITY 1596W COP 2.23 (total)

    При 0 градуса:
    Panasonic E7LKE-3 INPUT 594W CAPACITY 2200W COP 3.7 (nominal)
    MHI 28HG-S INPUT 748W CAPACITY 2352W COP 3.14 (total)

    Доста добре се справя on/off машинката

    Тоест ако някой предпочита on/off пред инвертор, MHI-то е вариант. Има хора дето си предпочитат конвенционалки. Малко са, но ги има За всеки влак си има пътници

    Малко по-шумно е MHI-то - това му е лошото. 29 dB SPL му е най-ниската степен на вентилатора. Тоест първата му степен е почти 2 пъти по-шумна като възприятие за човешкото ухо от тази на Панасоника - 20dB. Другите степени са им еднакви кажи-речи.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324676520[/time]_________________________________________________

    Направих и едно сравнение между голямото MHI - 40HG-S и Panasonic E9MKE-3, че ми стана интересно... Цената и на двата е 1400 лева. Panasonic-ът е с мощност 3.5kW(0.8-5.0), MHI-то с 3920W. Ето резултатите по МНОГО груби сметки относно консумацията на MHI-то - в смисъл, че може и по-малка да му е консумацията, тоест по-добре да се представя - но НЕ е по-голяма от посочените input-и в никакъв случай (на панасоника са 100% точни данните):

    MHI 40HG-S - total capacity:

    5 3763W input 1166W COP 3.22

    0 3292W input 1166W COP 2.82

    -5 2861W input 1144W COP 2.50

    -10 2234W input 1120W COP 1,99

    E9MKE-3 - nominal capacity:

    5 3200W input 737W COP 4.34

    0 2600W input 682W COP 3.81

    -5 2200W input 638W COP 3.44

    -10 1850W input 616W COP 3.00

    MHI-то определено не е за спалня, де

    Hi: 40, Me: 38, Lo: 34

    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324725196[/time]_________________________________________________

    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Още една уникална он/оф машина На -10 COP 3.13, на -5 COP 3.17, при 0 градуса COP 3.38
    Жалко, че нямам къде да сложа една такава... Иначе бих си купил Вади мощност почти колкото инвертора Mitsubishi Electric Ge25Va - само с 200W по-малко (не по номинал, а TOTAL CAPACITY на инвертора) при -5 и -10 градуса. Консумацията също не е много по-различна При това на GE25VA компресорът е 1.3-4.5kW, на GA25VB е 3-ка
    Забелязвам, че консумацията на ME-то при конвенционалките е доста по-читава от тази при MHI-тата. Как става това, след като са конвенционални машини? С цели 300W спада консумацията! Доста по гъвкаво са ги направили. Как става това, някой може ли да обясни? На MHI компресорите са доста по "алчни". На моето дърто Хеви примерно пише за консумацията - 1335-1460 - само 125W спада консумацията.

    Благодаря и весело изкарване на празниците
    Прикачени изображения Прикачени изображения

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Отговори: 36
    Последно: 12-09-11, 00:37
  2. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
  3. Доволни ли сте от Repotec RP-WR1441A
    От badboy във форум Мрежи
    Отговори: 3
    Последно: 21-10-08, 13:49
  4. От кои производители на фреони сте доволни?
    От Markony във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 9
    Последно: 31-07-08, 08:00
  5. Отговори: 72
    Последно: 20-01-06, 14:02

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе