    проблем с HSU - 18 HA 103/R2 DB

    След стартиране на климатика тръгва външния вентилатор и след 4-6 секунди спира и така няколко пъти. При тест на IPM с три крушки свързани звезда светват равномерно но за малко. Мисля, че IPM е добре.При замерване тока на компресора при тръгване дига до 9А за 4-6 сек. и изключва през това време не се чува шум от компресора. Свето диода на външното тяло мига 2 пъти и след това 18 пъти. След проверка на кодовете за грешка най-вероятна причина е блокирал компресор. Та въпроса ми е: знае ли някой откъде може да се поръча компресор и някаква цена.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #2

    Отговор: проблем с HSU - 18 HA 103/R2 DB

    Цента е по висока от на нов подобен климатик.

  4. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #3

    Отговор: проблем с HSU - 18 HA 103/R2 DB

    според мен си поръчай компресор като част от нов климатик