Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 75
Like Tree33Одобрявам

MSZ-FH25VE или 35 ?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    1,700
    #46

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Потърсих и намерих подобни писаници за GC, FD, EF и FH в един скандинавски форум.
    Никъде няма такова твърдение в официален документ на мицубиши за актуалните модели, продавани в Европа.
    За това те питах за линк, но явно нямаш и разпространяваш слухове.

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Sep 2013
    Мнения
    298
    #47

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    То не е толкова важно какво пише в документацията, а какво се случва в реалната експлоатация на машината. Нека ползвателите на модели на МЕ, да споделят при отрицателни външни темп, през какво време им размразяват машините и дали тече вода от външното или то е чисто. Така ще разберем истината.

  4. Novice
    Тук е от
    Dec 2013
    Мнения
    7
    #48

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    А ето и моя Fh25ve при външна 2 градуса .При зададени 24 гр на auto в помещения спалня 15кв и кухня 8кв. В спалнята е 24гр, а в кухнята е 22гр.Супер тих климатик.Средна консумация през уред 0,270кв на час а дефрост доDSC00681.jpgDSC00682.jpgDSC00683.jpgсега не съм видял

  5. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    42
    #49

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Да не си нещо грешка с консумацията 0.270кW на час? [emoji15]
    С какъв уред го отчиташ ?

  6. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #50

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Цитат Първоначално публикувано от freedom Виж публикацията
    Да не си нещо грешка с консумацията 0.270кW на час? [emoji15]
    С какъв уред го отчиташ ?
    Защо да греши, това си е съвсем нормална консумация.

  7. Novice
    Тук е от
    Dec 2013
    Мнения
    7
    #51

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Ето с този уред и между другото е доста точенDSC00684.jpg

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    1,268
    #52

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Хм, има вероятност да се окаже, че и този електроуред не размразява по време, както гореописания от мен.
    П.П. Между другото, въпросният електроуред, от др. марка, който "уж" размразява по време, описан от мен по-горе, днес не се е престрашил да се саморазмрази. Температурите цял ден са -1/+2градуса, придружени със суграшица и силен северен вятър. Климатикът е лимитирана серия- произведен е специално за мен, с променен софтуер, за да мога да се дръвча по форумите на воля.
    Този пост е редактиран от avast3; 25-10-14 в 22:38.
    nikolayvarna, justify, aruba_man и 3 други харесват това.

  10. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #53

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    И ти ли си със специално изпълнение на въпросния климатик като мен.
    avast3 одобрява това.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    1,268
    #54

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    И ти ли си със специално изпълнение на въпросния климатик като мен.
    И не само въпросният. Имам и други уникати в колекцията.

  12. Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    374
    #55

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Щом оплювате FH веднага се включвам
    Гласувам с две ръце за него, тих, топли, не хаби ток. 35-ца в хол 35 кв. м., с изолация отвсякъде, но и френски прозорци общо около 8 кв.м. Спокойно поддържаше желаните около 24 градуса.
    Предната зима в най-големия студ сметнато по съотношение този климатик не е хабил повече от 35 лв ток за целия месец. За външния вид и дизайн пък... няма смисъл от коментар.

    - - - - - - - - - -

    А иначе Алекси...ако се сещаш, с теб първи си монтирахме FH в радиус от 200-300км от нас, просто приеми, че твоят "екземпляр" нещо не му е било ок.
    XOPMOH одобрява това.

  13. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #56

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    възможно е .. само че от фирмата от която го купих отказаха дори да дойдат да го погледнат като им описах симптомите - работи ли - работи ..
    XOPMOH одобрява това.

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Jul 2010
    Мнения
    193
    #57

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Това само засилва съмненията ми за виновника (лош монтаж). Колкото е по-прецизен един уред толкова повече си иска.
    XOPMOH одобрява това.

  16. Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    374
    #58

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Аз затова си взех климатиците от малка фирма, но монтажа и всичките изисквания, които имах, бяха спазени. Но вероятно е и късмет
    Досега никога не съм имал Тошиба, ако някой ден скоро ми падне нужда, ще взема да тествам и нея марка

  17. Senior Member
    Тук е от
    Aug 2011
    Мнения
    3,319
    #59

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Аз да се включа с FD35 в 65 кубика, няма проблеми вече 5-година подкара, монтиран от вносителите. Не съм забелязал да дефроства по часовник или да издава "неприлични"шумове. Работи си незабележимо. А, съм го подлагал и на "извращения" няколко пъти
    Mega одобрява това.

  18. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2014
    Мнения
    51
    #60

    Отговор: MSZ-FH25VE или 35 ?

    Колеги, здравейте!
    Първи отзиви за сега..
    Монтажа мина що госе добре външното тяло е на терасата на земята и не е нивелирано, казаха че нищо му няма, но аз ще си го нивелирам.
    При зададени 24С в другия край на стаята термометъра(hama метеостанция) показва 21С. В сеедата на стаята показва 22.5С не знам колко е точен като цяло малко му нямам доверие на този уред. Енергомер още не съм си купил за да споделя моментна консумация. Тази сутрин направи нещо странно или може да е нормално незнам май беше дефроср, към 8ч. Спря, затвори шлюзовете и лаппичката, която показва че е включен започна да мига, под външното тяло имаше вода. Стоя в това положение около 5 мин. И не тръгна аз му вдигнах градусите и тогава започна да работи от ново. Вън беше около 0С имаше и мъгла

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 03:03
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. MSZ-FH25VE в режим On / Off в детска стая ?
    От kurdamon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 64
    Последно: 19-07-14, 23:14
  4. MSZ-FD25VA или MSZ-FH25VE
    От turboto1998 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2
    Последно: 24-05-14, 22:19
  5. Моля за мнение за MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ
    От Adrenaling60 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2
    Последно: 10-10-13, 07:36

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе