Osaka ch 09 LBPE Не тръгва външното тяло

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2008
    Мнения
    114
    #1

    Osaka ch 09 LBPE Не тръгва външното тяло

    Индикациите на вътрешното тяло са нормални,но външното тяло изобщо не включва,нито компресора,нито перката.Измерих захранване има на входа на кабелите.Трите бушона вътре са здрави.Има 3 диода 1,3 светят постоянно,втория мига без да спира.Като превключвам топло студено се чува клапа да щрака и няма друга реакция?

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2008
    Мнения
    114
    #2

    Отговор: Osaka ch 09 LBPE Не тръгва външното тяло

    свалих ipm модула,прекъснали са му 2 краченца и чак се е напукал самия корпус на STK то.Имам същия модел работещ климатик и се чудя дали да не пробвам неговия модул на този.Въпроса ми е дали може компресора да има някакъв проблем,че да опича така STK то.Да не си вкарам автогол,да разваля и работещия?
    Откъде мога да си намеря такава платка?

  4. Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Живее в
    Варна
    Мнения
    256
    #3

    Отговор: Osaka ch 09 LBPE Не тръгва външното тяло

    Цитат Първоначално публикувано от Fujifen Виж публикацията
    свалих ipm модула,прекъснали са му 2 краченца и чак се е напукал самия корпус на STK то.Имам същия модел работещ климатик и се чудя дали да не пробвам неговия модул на този.Въпроса ми е дали може компресора да има някакъв проблем,че да опича така STK то.Да не си вкарам автогол,да разваля и работещия?
    Откъде мога да си намеря такава платка?
    най вероятно е изгорял целия IPM сменяш и климатика тръгва

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Mitsubishi Msz Cs 22t - 100v не тръгва външното тяло
    От ^Rokera^ във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 0
    Последно: 29-03-14, 21:28
  2. Osaka CH-12-BP/D - външното тяло не реагира
    От ivan25 във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 03-03-11, 17:25
  3. Отговори: 15
    Последно: 08-02-11, 15:02
  4. Hitachi RAC-32YBX - не тръгва перката на външното тяло
    От angel_ti във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 6
    Последно: 28-11-09, 20:40
  5. Osaka - външното тяло силно бръмчи
    От budisimo във форум Климатици Osaka
    Отговори: 11
    Последно: 29-11-08, 13:24

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе