Страница 3 от 15 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 220

Сравнение на инвертори работещи на 220V с COP>5

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. HD
    HD е офлайн
    Member
    Тук е от
    Aug 2004
    Мнения
    271
    #31

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Цитат Първоначално публикувано от deian
    valen1, би ли могъл да направиш такова нещо и за тогава несъществувалия още модел на ME - FD25VA.
    Благодаря.
    Че и за FD35VA ако може - другата седмица ще ми монтират такъв, но за съжаление няма да мога да ви дам кой знае какви данни, тъй като не чаткам почти нищо от климатици ...

    Благодаря предварително!

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,117
    #32

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    изчитайки няколко сервизни документации стигам до извода че инвертора е най икономичен на номинална мощност ,за това и КОП се дава при номинална мощност ... какво мислите по тоя въпрос

  4. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #33

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Че не следва да бъде преоразмеряван според мен. Това отдавна го говоря...
    От колко време го имам и сега се сетих да погледна - на MHI SRK25ZGX-S топлообменникът е ДВУРЕДОВ. valen1, вече няма съмнения по въпроса

  5. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2006
    Мнения
    73
    #34

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Цитат Първоначално публикувано от deian
    Интересно наистина какво става с COP при много ниско топлоотдаване.
    На мен пък ми е много интересно как точно се смята СОР при -15 градуса например. Щото аз смятам и изобщо не получавам такива разлики.
    Я да видим сега, кой бърка, м?

  6. Junior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Мнения
    53
    #35

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    незнам дали има точна формула за това как се смята СОР при -15гр. ама не повече ще е от 2 според мен. за моделите на пазара.

  7. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #36

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Имам таблица на КОП-а на дайсейкай ІІІ на отопление от 20 до -15 градуса при честоти на компресора от 10 до 100% през 10 % ,но не мога да я кача тук, нещо не става.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2006
    Мнения
    73
    #37

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Цитат Първоначално публикувано от denuchi
    незнам дали има точна формула за това как се смята СОР при -15гр. ама не повече ще е от 2 според мен. за моделите на пазара.
    Аз пък твърдя, че почти няма разлика! СОР си остава почти постоянен при промяна на външната температура!
    Нека някой ме обори ако може.

    (Не споря само по принцип, наистина смятам и съм убеден, че е така)

  10. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2006
    Мнения
    73
    #38

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Имам таблица на КОП-а на дайсейкай ІІІ на отопление от 20 до -15 градуса при честоти на компресора от 10 до 100% през 10 % ,но не мога да я кача тук, нещо не става.
    Честотата на компресора на дайсейкай 3 се изменя от 11 до 33 Хц (мисля че стигаше до малко над 50 при мощния режим).
    Така че няма как да е 10%.

  11. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #39

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Става дума за работа на 10%, а не за 10 херца.,

  12. Junior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Мнения
    53
    #40

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    то за спор не става и дума. а я кажи при какви температури е смятан копа при охл. и отопл. щом си сигурен че нама значение от темпер.

  13. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2006
    Мнения
    73
    #41

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Цитат Първоначално публикувано от denuchi
    то за спор не става и дума. а я кажи при какви температури е смятан копа при охл. и отопл. щом си сигурен че нама значение от темпер.
    Тези данни, които посочват в брошурите по принцип мисля че ги дават при +7 градуса.

    Става дума за работа на 10%, а не за 10 херца.,
    Не знам как точно я четеш тая таблица след като не разбра какво ти казвам. Дори максималната честота на компресора да е 50Хц, 10% от нея е 5Хц.
    Следователно не става въпрос за честота на компресора, както си написал.
    Какво според тебе значи "работа на 10%". Сигурен съм че според теб описва всичко каквото искаш да кажеш, но всъщност нищо не казваш.

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Мнения
    53
    #42

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    а като ще стане при -10 какво става според теб. след като е смятан копа при +7 гр. я помисли малко. и ако проетеш всичко какво е писано тук няма да говориш глупости. "edi1" е дал една таблича за което му благодаря, за да не слагам аз.

  16. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #43

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Става дума за 10% от честотната лента.

  17. Senior Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    1,006
    #44

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Мисля,че на някой хора това ще им е интересно:
    http://v-clima.com/faq.php

  18. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #45

    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V

    Ей в това ми мнение има 3 графики - разгледайте ги.
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg310667

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 3 от 15 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. DVD PIONEER DV-220V
    От outoflimit във форум Продава
    Отговори: 2
    Последно: 11-10-12, 02:17
  2. Отговори: 1
    Последно: 22-10-11, 11:12
  3. Сравнение на инвертори 18 или 5kw хладилна мощност в режим на отопление
    От d_imige във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 28-05-11, 23:48
  4. Toshiba - на 100 или 220V
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 50
    Последно: 19-11-10, 23:25
  5. Powered by 220V
    От rozovata pantera във форум Общ - хардуер
    Отговори: 9
    Последно: 16-03-02, 09:34

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе