Здравейте, имам проблем със въпросния климатик.
В процес на работа при отопление спря да духа топло, скалата с чертичките за температурна разлика беше изпълнена и духаше съвсем слабо хладък въздух, след известно време чертичките от скалата изчезнаха, външното тяло спря напълно.
След опит за нов старт след определено време на пръв поглед тръгва нормално, в смисъл изпълва се скалата с чертички на вътрешното тяло до максимум, чува се че тръгва и външното тяло, осезаемо личи как се качват степените на компресора, чува се и вентилатора, но ми се струва че не развива необходимите обороти, минава още известно време и пак същото - чертичките изчезват от скалата и пълен покой на външното тяло.
Дайте мнения за възможния проблем. 
Активен
SetCombG.com
« -: 5.02.2012, 14:49 »

 Активен
valen1
Фен
Пристрастен
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 2321



WWW Ел. поща
« Отговор #1 -: 5.02.2012, 15:22 »

Намаляло количество на фреона или намаляла компресия на компресора. Това е при положение, че чуваш компресора да работи.

За какви степени на компресора говориш при обикновен климатик?

« Последна редакция: 5.02.2012, 15:26 от valen1 »
Активен
SL
Начинаещ
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 3


« Отговор #2 -: 5.02.2012, 15:40 »

климатика е инверторен
Активен
valen1
Фен
Пристрастен
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 2321



WWW Ел. поща
« Отговор #3 -: 5.02.2012, 15:51 »

Да, май е инвертор. Остава горното предположение за повреда.

« Последна редакция: 5.02.2012, 16:01 от valen1 »
Активен
SetCombG.com
« Отговор #3 -: 5.02.2012, 15:51 »

 Активен
SL
Начинаещ
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 3


« Отговор #4 -: 5.02.2012, 16:35 »

пропуснах да спомена че открих нагоряло по единият край на дросела включен в паралел на кондензатора във външното тяло и в тоя ред на мисли какво съпротивление трябва да има при измерване
също така при допир на тръбичката с по голямо сечение във външното тяло се усеща горещина
Активен
valen1
Фен
Пристрастен
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 2321



WWW Ел. поща
« Отговор #5 -: 5.02.2012, 18:53 »

На платката на външното тяло има светодиоди. Виж дали някой от тях не премигва. Брой премигванията. Мигане - интервал - мигане.

« Последна редакция: 5.02.2012, 19:34 от valen1 »
Активен
Страници: [1]   Нагоре
  Изпечатай  
       
Сподели тази тема в DiggСподели тази тема в FacebookСподели тази тема в MySpaceСподели тази тема в TechnoratiСподели тази тема в Twitter
 
Отиди на:  


Валиден XHTML 1.0! Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2009, Simple Machines  | Задвижван от PersyPersy serverсървър

VzemiPC | Sitemap | Sharp BG
Валиден CSS!
Страницата е създадена за 0.029 секунди с 37 запитвания.