Ей не ги харесвате тези дайкини и това е
Аз съм крайно скептичен към подобни изявления по форуми, както написах и в темата за Хитачи.
На конкретния Дайкин номиналът му при +7 градуса е 5,62 киловата.
70 квадрата при височина 3 метра са 70*30=210 кубика. 5620/210= 26,7 вата на кубик
За нормално отопление са необходими минимум 50 вата/кубик(японците препоръчват 100 вата/кубик)
Още при +7 градуса мощността на дайкина е крайно недостатъчна за такава голяма площ. Изобщо няма да се усеща топло вътре.
При -15 да кажем, че Дайкина успява да запази половината мощност в най-добрия случай
2810 вата/210=13 вата на кубически метър - става за жилище на полярни мечки.
Каквато изолация да има, това няма да му помогне, ако не го топлят от друго място.
Невъзможни неща почти няма. Пасивни сгради има и вече и у нас не са чак такава рядкост.
Какви чудеса, наясно ли си какво е изискването за пикова отоплителна мощност, за да може една къща да се нарече пасивна?
10 (ДЕСЕТ) Вт (ВАТА) на м2 (КВАДРАТЕН МЕТЪР)
АДСКИЯ,дори и да си прав има ли някой нормален дет ще изсипи една баля пари за нискоенергийна къща и ще си купи някакъв климатик.............
Този пост е редактиран от DUNDURMA; 24-01-16 в 21:51.
иначе и аз не вярвам,че с тази 50-ка топли 70кв.м. при -22 гр. ......................друг е въпроса КАКВО значи топли.
Въпроса е дали климатика въобще топли или по скоро работи при -22 градуса.
ще стига да поддържа ако е темперирано помещението.
явно излязоха добри машинките - все добри отзиви цяла зима и няма нито един който да се е оплакал.
има и пасивни апартаменти из панелките там падаме и под 10 вата на квадрат - 10 см отвън + 10 вата с картона вътре и 5-10 см или колкото са останали в панела от преди 40 години , човека плаща по 20 лева сметка на стая зимата с адакси. има и клими ама били само за лятото...
.
Момчета,на FTXB-35 като му сменям силата на вентилатора,не променя скороста веднага,а му трябва няколко минути.Това нормално ли е ?
Аз също забелязах че силата на вентилатора не се променя веднага от дистанционното. Бързо реагира силата на вентилатора единствено при задаване и премахване на "тих режим".
При 50-ката се променя веднага скоростта на вентилатора.Това в началото след инсталирането за после не знам като темперира помещението как е.