    Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Здравейте,
    проблема е следния,когато включа климатика на режим топло,първата минута завърта външната перка на 2рата пуска компресора,консумацията на ток стига до 450w, изведнъж пада на 350w остава такава още 10 секунди и когато трябва да се вкара затопления фреон във вътрешното тяло т.е да се включи вътрешната "турбина" климатика се изключва (това се случва на около 3 тата минута след старта му).
    Ако се пусне климатика на друг режим се самоизключва на 3тата секунда след старта .За да се включи пак трябва да се спре от тока и да се пусне пак.

    Кабелите са ок,трафа е ок,видимо няма повреди.
    Да уточня, че предния ден преди да стане проблема климатика ми го монтираха и работи много добре .
    Изключих го и след 2 дни като го включих пак не тръгна.А майстора каза, че най-вероятно вътрешната платка е дефектирала. А климатика съм го ползвал много години.
    Поздрави!!!
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от avenger; 29-10-16 в 10:33.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,709
    #2

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Споко, скоро ще спре да ти работи вътрешната електроника напълно, като гледам снимката. Пробва ли да завъртиш на ръка турбината да не е блокирала нещо?

  4. Novice
    Тук е от
    Oct 2016
    Мнения
    6
    #3

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Разбрасе, върти се то като се включи вътрешната турбина тя се завърта и веднага спира целия климатик. Изключих я от буксата за пробата но пак климатика спира когато трябва да включи турбината.Той и майстора който го монтира гледа,пробва какво ли не и неще и неще

  5. Member
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Димитровград
    Мнения
    354
    #4

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    "Майстора" поне закачи ли манометрите да види за какво иде реч. Нещо тока да премери (до колко Ампера се натоварва машината). При монтажа използва ли вакуум помпа. Няма да ме очуди ако машината е останала без фреонец.

    Sent from my LG-D290 using Tapatalk

  6. Novice
    Тук е от
    Oct 2016
    Мнения
    6
    #5

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Да, той фреона го напълни предния ден и климатика работеше, а и се усешта,че тръбите греят и като тръгне фреона към вътрешното тяло и климатика "умира".
    При монтажа използва вакум помпа.
    Рахода на ток е :
    Първоначално 20w ( консумацията на трафа )
    След минута 100w ( включва се външната перка )
    След 2 минути започва да расте плавно до 450w и тако ги стигне пада на 350w за около 30 секунди и се изключва. Без значение Дали е закачена турбината или не. И това го прави само на режим ТОПЛО, а на другите режими докато се включи и спира.
    Този пост е редактиран от vetoto; 27-10-16 в 10:12.

  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,709
    #6

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Трябва да направиш профилактика на електрониките. Все пак е доста старичък климатик, но с BLDC компресор. Май беше първия в историята на Тошиба с такъв компресор.

  8.  
     
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,759
    #7

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Да допълня...модела е с twin rotary compressor.

  10. Novice
    Тук е от
    Oct 2016
    Мнения
    6
    #8

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Трябва да направиш профилактика на електрониките. Все пак е доста старичък климатик, но с BLDC компресор. Май беше първия в историята на Тошиба с такъв компресор.
    Как се прави профилактика на електрониките и къде ?
    Заслужава ли си да инвесирам още в климатика до сега съм дал 100лв само за монтажа и фреона ...

  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #9

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Не. Не си заслужава. Имаш проблеми и в хладилната част. Би ти струвало още 100 лв. за фреон + ремонта + частите.

  12. Novice
    Тук е от
    Oct 2016
    Мнения
    6
    #10

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Не. Не си заслужава. Имаш проблеми и в хладилната част. Би ти струвало още 100 лв. за фреон + ремонта + частите.
    Сега заредения фреон защо да се изпуска ? Да зареждам нов или според вас компесора има проблем ?
    Ако можете да ме насочите поне къде да ровя и на кой да дам часта за ремонт (работя в голям завод с много звена и можеби ремонта ще е безплатен)

  13. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #11

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Защото, за да се смени капилярна тръба или ТРВ, трябва първо да се източи фреона. Не е добра практика да се връща обратно същия, зарежда се нов. Някой трябва да провери самодиагностиката, би трябвало да има нещо вътре. Ако не, обръщай циклите и стартирай, докато даде.

  14.  
     
  15. Novice
    Тук е от
    Oct 2016
    Мнения
    6
    #12

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Защото, за да се смени капилярна тръба или ТРВ, трябва първо да се източи фреона. Не е добра практика да се връща обратно същия, зарежда се нов. Някой трябва да провери самодиагностиката, би трябвало да има нещо вътре. Ако не, обръщай циклите и стартирай, докато даде.
    Въпроса ми е,защо да е нужно смяна на капилярна тръба ? След като пусна климатика на режим вентилация и той веднага спира (защото трябва да пусне турбината на вътрешното тяло) Няма нищо общо със стартиране на компресора и проходимости на феона. Според друг майстор е възможно мотора точно да е проблем и да трябва да се смени (той да окъсява).

  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #13

    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага

    Не беше споменал за проблем в режим "вентилация". Защо не почнахте директно от мотора на турбината, ами го претакате като каца със зеле??

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Спешна помощ за Тошиба RAV-SM803AT-E
    От dandani във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2
    Последно: 11-10-16, 18:18
  2. Помощ при избор на Тошиба
    От millioni_1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 7
    Последно: 24-09-16, 09:51
  3. КЛИМАТИК ТОШИБА RAV-SM566KRT-E / RAV-SМ564AT-E
    От Lameh във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 27
    Последно: 05-12-14, 22:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 09-03-13, 13:31
  5. Проблем с Toshiba RAS-281ED
    От garvana86 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 3
    Последно: 23-01-12, 16:04

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе