    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    За мен панасониците имат може би най-добрият дефрост алгоритъм, трябва само малко настройки и заиграване с датчиците за да заработят както трябва нещата.
    mystikalrs одобрява това.

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2010
    Мнения
    78
    #107

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    При xz12skew термистора на кондензатора има съпротивление при 0 градуса около 16кОм при -5 20кОм при -10 29кОм при -15 около 34кОм. Като сложиме 100кОм резистор паралелно на този термистор получаваме при -15 25кОм при -10 22кОм при -5 16кОм. Тази нощ Panasonic-а беше направил само 1 дефрост. Следях го доста изкъсо и питата си се беше заскрежила добре и чак тогава направи дефроста.

  4. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    1,035
    #108

    Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19


    Това са оригиналните стойности
    При 25 градуса е 4,96ко
    При -11 е 25Ко
    при -15 е 29Ко

  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #109

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Няма ли възможност самия сензор да се премести малко по-далеч от компресора?

  6. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #110

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    То е същото горе долу дали ще го "стоплиш" с няколко градуса с паралелен резистор ,или ще го изместиш някъде по на топло въпрос на лични предпочитания ,с резистора трябват малко сметки и проби .

  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #111

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Изобщо не е същото, иначе нямаше да питам.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #112

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Ами ти питаш ,ние които сме правили такива модификации проби и експерименти с няколко климатика ,отделили часове да четем сервизни и да разглеждаме схеми ти отговаряме А ти си теоретизирай не ни пречиш .
    mystikalrs одобрява това.

  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #113

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Извинявай, но не видях отговор на въпроса ми, дали има възможност да се премести? Попитах, защото не знам разстоанието до коляното на тръбата. Не съм го отварял.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,086
    #114

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    А някой има документацията да видя за какво се ползват данните от този датчик?

  12. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2010
    Мнения
    78
    #115

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19


  13. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,086
    #116

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Супер ще го прочета. Може и да се експериментира с потенциометър как се държи при различни стойности или просто да си го управляваш. Лошото е, че за единия климатик нямам достъп на стена без балкон е, а другия е в гаранция.

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    599
    #117

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Zygot миналата зима правих експеримент с потенциометър , при по рязко променяне на съпротивлението машината веднага отчита грешка и спира.От експерименти оптимални резултати за дефрост постигнах при "стопляне" термистора от -5 градуса на 0 градуса,както виждам така е при KUM4o.Резултати - дефрост само при добре заскрежен топлообменник ( ламелите не се виждат),дефроста на 40 минути под -6 изчезна ,проверено до -17.контролни дефрости никакви.Условия за дефрост - заскрежен топлообменни и работа на компресора на 60-65 процента мощност от номинала , следва дефрост до пълно изчистване 8-10 минути.Друго което се получи че поддържа температурата вече не с 36 градуса както е по сервизно а с 38-39 градуса.Минимума остана не променен.
    Alexi, JOKVN, mystikalrs и 1 други харесват това.

  16. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    1,035
    #118

    Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Ето това се получава с 120Ко. горната графика е на оригиналния алгоритъм
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 25-01-17 в 21:19.

  17. Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    599
    #119

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Моята машина е е12дке но като гледам от тогава до сега няма разлика в управлението и стойността на датчиците.Моя термистор беше се изместил с 3 градуса към минус при -6 казваше че е -9 и почваше на 40 минути дефрост. Тук прочетох че термисторите които които се използват са с голям процент неточност, а за правилната работа на агрегата отговарят цели 4 такива. Ако всеки мръдне на някъде с 10 - 15 процента става голяма боза.За това моя го демонтирах , сложих го във фризера в половин литър антифриз и термометър и му свалих показателите, разликата съм я написал по горе.Реших да коригирам термистора по сервизно със "стопляне" от 2 градуса , резултата горе долу като на втората таблица , след това направих сметките на -5 ама го "стоплих" с цели 5 градуса до 0 и се получи това от предния пост. При мен е 65 килоома но след сваляне на реални стойности на термистора. Дано имформацията е полезна.

  18. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2010
    Мнения
    78
    #120

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Сега приложих същото нещо и на ye12qke. Резултата е машината от 2 часа не прави никакви дефрости, питата идеално чиста. Другото, което промених е да вкарам въздушния температурен датчик вътре в корубата на климатика на завет, защото машината е монтирана на северна стена с постоянно течение и термистора никога не е бил точен в това, кога машината да работи или да е спряла. Пример, случвало се е на -15 да бичи жега, а случвало се е и на -6 да е умрял тотално и да не работи. Сега ще следя и неговата работа след промените и ще споделя. Машините като хардуер са добри ама ей тия инженерни творения го съсипват.
    mystikalrs одобрява това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 8 от 14 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 21:08
  2. Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
    От vfilipov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 218
    Последно: 18-12-10, 23:09
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 09:48
  4. Panasonic CS/CU-E12GKE - странно поведение на работа
    От HunterBG във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 18-01-08, 23:08
  5. ICQ спря - вие имате ли ?
    От Zaphod B във форум Мрежи
    Отговори: 9
    Последно: 06-10-04, 22:40

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе