Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
Спрях се на тези три модела, като Daikin-а е малко по-скъп, но въпреки всичко сложих и него. Моля за компетентни мнения.
Отворен съм и за други предложения от ваша страна.
Помещението, което ще се отоплява е жилищна стая, климатикът ще се ползва за отопление. Квадратурата е около 13 кв.м., стандартна височина, дограмата е ПВЦ, без изолация. Изложението на стаята е северно, 2-ри етаж от къща, която е доста студена. Няма изолация на стените, като 1 от тях е външна. Сумата за климатика зависи от неговите характеристики, ориентировъчно 1500-2000 лв. Външната температура през зимата може да достигне и дори надвиши -20 градуса.
Отговор: Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
Цитат:
Първоначално публикувано от
vlad_4o
Спрях се на тези три модела, като Daikin-а е малко по-скъп, но въпреки всичко сложих и него. Моля за компетентни мнения.
Отворен съм и за други предложения от ваша страна.
Помещението, което ще се отоплява е жилищна стая, климатикът ще се ползва за отопление. Квадратурата е около 13 кв.м., стандартна височина, дограмата е ПВЦ, без изолация. Изложението на стаята е северно, 2-ри етаж от къща, която е доста студена. Няма изолация на стените, като 1 от тях е външна. Сумата за климатика зависи от неговите характеристики, ориентировъчно 1500-2000 лв. Външната температура през зимата може да достигне и дори надвиши -20 градуса.
Според мен е най добре да погледнеш Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZM-S или ZJ-S. Мисля, че от трите, най добре запазва мощност при ниски температури, най тих е и т.н.
Отговор: Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
За къща без изолация е малко спорно, дали нещо ще Ви стопли, но ако го направи, то ще е или Toshiba RAS-10SKVP2-E или General-Fujitsu 9LTC. Принципно отоплението с климатик не е изгодно за къщи без изолация. Тези дни бях в планината в къща без изолация, с локално парно. Нощем температурата навън падна до -26 градуса. Ами определено трудно се седеше на повече от метър от камината.
Отговор: Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
Цитат:
Първоначално публикувано от
tony34al
Според мен е най добре да погледнеш Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZM-S или ZJ-S. Мисля, че от трите, най добре запазва мощност при ниски температури, най тих е и т.н.
Според Евровент не е така:
Mitsubishi Heavy SRC25ZM-S / SRK25ZM-S
- мощност при +7*С (kW) - 2,90
- COP при +7*С - 4,00
- мощност при -7*С (kW) - 2.57
- COP при -7*С - 2,50
- мощност при -15*С (kW) - 2,33
- COP при -15*С - 2,20
Panasonic CU-E9QKE / CS-E9QKEW
- мощност при +7*С (kW) - 3,40
- COP при +7*С - 4,72
- мощност при -10*С (kW) - 2,70
- COP при -10*С - 2,65
- мощност при -15*С (kW) - 2,37
- COP при -15*С - 2,34
Аз бих заложил на панасоника. Само бих се замислил дали да не взема 12-ка.
Отговор: Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
панасоника под -10 подкарва дефрости на 40 мин което според мен е неприемливо за машина с претенции за среден клас
Отговор: Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
По принцип имам афинитет към Панасоник, защото до преди седмица 12 години ползвах един конвенционален A9bkp, който и при -20 си работеше нормално, изучи ме тоя климатик, както се казва :) За жалост в друга стая използвам CS - E12NKEW и не съм очарован. При ниски температури струята е студена, понякога клапата спира да се мести, дори като го изгася остава така, сякаш токът е спрял, а при опит от дистанционното да я преместя само се чува шум и нищо повече. За капак на всичко от няколко дни постоянно мига синият индикатор Nanoe-G. Та се чудя дали и горепосочения Панасоник има тези бъгове... Затова и пуснах темата, да ме посъветвате.
Отговор: Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
щом от NKE не си доволен не си вземай QKE - той е поне 1 клас надолу като машина
Отговор: Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
панасоника под -10 подкарва дефрости на 40 мин което според мен е неприемливо за машина с претенции за среден клас
Абсолютно си прав. Само дето моят Панасоник е серия RE, но дефростите ги няма за нищо. Няма лед, а на всеки един час си прави дефрост.
Отговор: Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
Е ти имаш смотания модел дето постоянно беше на промо в техно веригите, а той е и до -10°c.
Няма как да си доволен от него. Сегашния модел RE12QKE е друга машина и за сега няма оплавания.