Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
Здравейте искам да ви помоля за съвет относно два модела климатици.
Помещението /магазин за дрехи/ е 65м2 на 2,70 височина с една външна стена и източно изложение.
Витрините са стъклени и са големи 8,20 на 2,70.
Климатиците ще са два като марките мисля да са Дайкин или Мицубиши.
Мой приятел е с Дайкин от серията,която съм посочил и въпреки лошите отзиви които съм чувал той е много доволен. Има два магазина и в двата е с еднакви Дайкин климатици.
Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
или
Daikin FTX50GV/RX50GV
Магазина ще се отоплява с въпросните машини. Досега съм с касетка Хайер 28ца конвенционална на която и дават че отдава 9,5кв/ч топлина ,обаче долу в краката в студа топлината недостига. .
- - - - - - - - - -
Бих приел съвети и за други марки и модели...TEST
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
За да достига топлината долу, поне единият е добре да е General-Fujitsu AGHG14LVCA/AOHG14LVCA.
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
Тези машини в 65 квадрата са обречени на провал.
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
За подов няма да се намери място.
Двата климатика сумарно дават двайсет процента повече топлина при номинални стойности от сегашното ми положение.
Моя климатик отдава 9,5 киловата,като неможе да постигне повече,докато инвертора би се напънал още малко при нужда.
Така че по просто сравнение бих бил доста по доволен,също така струята насочена право надолу е по добре от касетата,която духа встрани и до долу не стига топлина да раздвижи студения въздух.Притеснява ме това с дефростите за което постоянно чета,аз имам доста климатици по мои имоти,но са от стари модели които са си супер. Четейки как новите модели били олекотени и с лоши сглобки и материали,направо се разочаровам,също така не виждам смисъл от двойно по скъпите модели с еднакви характеристики на хартия...
Няма как да ме убедите че Уруру Сарара или някакви други имена със абсолютно същите стойности биха стоплили по добре.Не визирам базовите модели,които съм посочил по горе,а модели със сходни характеристики.
Пример чешкия комфорт и професионал на хартия са почти еднакви...даже комфорта го дават да се развърта до 7,7,а професионала до 6,5....на номинал са 5,8 и двата,минимум 1,7 и двата. За двете машини трябва да се платят по 850лв. повече на брой и ще ме стоплят ли повече?!
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
За две от тези машини, или за една говорим? Ако са две, аз гласувам за 50SF.
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
За две разбира се...иначе би било лудост
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
Цитат:
Първоначално публикувано от
sinbad0
За две разбира се...иначе би било лудост
Ааа, така става, защото аз разбрах, че се пита кой от двата посочени. Добре е да се види и General18LFCA.
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
При GENERAL съм мислил за вариант една 24lfc + 12lmca като освен цената на инвестицията си мисля,че докато не е много студено мога да разчитам на голямата машина,а 12ката да се включва при по студено време...само че седмичен таймер май няма да имам. При Мицубишито много ме влече седмичния таймер.
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
Fujitsu General Awhz - 18 LB Nocria да те топли + някой малък да допълва
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
Май накрая ще сложа 2 Х Fujitsu 14 Nocria и ще си реша проблемите.
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
Мисля, че и 2 Х Fujitsu-general *14LUCA ще ти свършат работа.
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
Цитат:
Първоначално публикувано от
sinbad0
Май накрая ще сложа 2 Х Fujitsu 14 Nocria и ще си реша проблемите.
и ще си доволен и сигурен
Отговор: Съвет за монтаж на климатик магазин 65кв.м.
И пиши за впечатления до колко градуса е смогвал само единия ... Но за целта си купи уред за мерене на консумацията , при темперирано помещение ,като качи над номинална консумация (около 1300 вата) пускаш и другия за да не се товари ...