Възможен ли е такъв монтаж?
Правилно ли е да се монтира вътрешното тяло на срещуположната на външната стена? Пакета с тръбите ще тръгне право надолу от вътрешното тяло и ще минава по пода около 4 - 5 метра без наклон. Дължината на тръбите ще бъде около 9 метра. Климатика ще е fujitsu 12 USB, леко е преоразмерен. Бих искал да питам:
1 Проблем ли ще е извеждането на конденза от вътрешното тяло?
2 Така монтиран климатика въжможно ли е да топли по-слабо (по примера за радиатора на парното - трябва да е под прозореца). Стаята е 4.5 метра дължина.
Re: Възможен ли е такъв монтаж
Конденза с помпа отвън ли ще го изсмукваш? :)) Или мислиш да го насочиш назад през стената примерно към банята? Другите тръби как да е, ама кондензната трябва да е под наклон. Може да я пуснеш под лек наклон по стената чак до външната, но ще е грозно.
Никъде другаде ли нямаш място, че да правиш такива изпълнения.
Re: Възможен ли е такъв монтаж
ако конденза тръгне първо право надоли после дори и да има лека денивелация не го бърка не си ли чувал за воден трап
Re: Възможен ли е такъв монтаж
Вътрешното тяло ще е на стандартна височина. Тръбите ще тръгнат право надолу и ще легнат на пода. Без съмнение конденза ще се изтича, но част от водата предполагам че ще остане в тръбата, опасявам се да не се образува нещо като тапа от мухъл с течение на времето...
Re: Възможен ли е такъв монтаж
можеш да си го промиваш в месеца един път с препарат и вода наливайки ги в испарителя
Re: Възможен ли е такъв монтаж
Сериозно, ако зад стената на която искаш да е вътрешното тяло има баня/тоалетна, можеш да насочиш кондензната тръба натам. Но ако е друга стая си оставаш на твоя вариант, който според мен не е много удачен, но ти си преценяваш. Аз бих потърсил друго място за монтаж, по-близко до външната стена.
Re: Възможен ли е такъв монтаж
Цитат:
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
можеш да си го промиваш в месеца един път с препарат и вода наливайки ги в испарителя
Предполагам само когато се ползва за охлаждане
Re: Възможен ли е такъв монтаж
Работя главно по нови сгради и там е масова тази практика.Има още едно решение-миникондензна помпа,която се монтира зад климатока в кухината за тръбите.Тогава не те бърка изобщо наклоните на конд.линия.Може да хвърли до 10на метра нагоре.Имаме модели и за външен монтаж