"Заземяване" на климатик при двупроводна инсталация (само фаза и нула).
Виках електротехника, който ми е свързал бойлера и готварската печка и той ми обясни, че нямам заземителна шина в таблото на етажа, т.е. било безопасно да се сложи мост между нулата и земята.
Обясни ми, че така ми е направил бойлера и печката и както виждам нямало проблеми, защото това било единствения начин при този тип инсталация.
Все пак искам да се консултирам и с Вас, защото сте специалисти по климатиците и вярвам на пишещите в този форум.
Той ми предложи да го направи по следния начин:
СНИМКА:
https://imgur.com/a/C9yful6
Какво мислите по въпроса? Така ли се прави с двупроводна инсталация и безопасно ли е да бъде с щепсел, защото чета, че не било добре, но пък на други места пише, че може и съм объркан.
Отговор: "Заземяване" на климатик при двупроводна инсталация (само фаза и нула).
Така се прави, ако щепселът и контакта не позволяват обратно включване. Снимай тях, да ги видим.
Отговор: "Заземяване" на климатик при двупроводна инсталация (само фаза и нула).
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
Така се прави, ако щепселът и контакта не позволяват обратно включване. Снимай тях, да ги видим.
Контактът е фаза и нула и има мост между нула и заземителна пластинка. Щепселът е стандартен шуко.
Отговор: "Заземяване" на климатик при двупроводна инсталация (само фаза и нула).
Ако контакта има мост между нулата и шукото - за климатика пуснете 3 проводен кабел просто.
В климатика ако се направи нарисуваното късо и има щепсел може да се окажете с фаза на корпус и да убиете някого!
Отговор: "Заземяване" на климатик при двупроводна инсталация (само фаза и нула).
Цитат:
Първоначално публикувано от
malgito
Контактът е фаза и нула и има мост между нула и заземителна пластинка. Щепселът е стандартен шуко.
При двупроводна инсталация мостът се прави на контакта, а не в клемореда или щепсела на машината. В клемореда мост не се слага. Това важи за всички електроуреди. Те се свързват нормално, мостът е част от инсталцията и не оказва никаво влияние на връзването на машината. Подобна инсталация си има своите недостатъци, но е широкоразпространено решение в панелните изпълнения