Проблем с McQuay M5LC015CR
Имам проблем с климатик McQuay-M5LC015CR
При включване мига непрекъснато светодиода за режима на работа/червен-отопление/ и 5 пъти таймера. Според сервизното описание мигането на таймера 5 пъти показва,че има външен датчик.Когато го изключа от куплунга/външния датчик/, щраква 4-пътния вентил и климатика си работи нормално,но трупа лед и не обезскрежава.Датчика е заменян с 5,10, 30 килоома,напрежението на буксата е 5 в. Дайте идеи къде да търся проблема? Лошото в случая е, че в сервизното няма описание на грешката-мигане на 'POWER" непрекъснато и 5 пъти на "TIMER"
Благодаря!
Re:Проблем с McQuay M5LC015CR
Гледам, че има в документацията самостоятелно постоянно мигане на Power (Red-отопление) и тя е: Defrost operation.
Може би е добре да се знае какъв е моделът и типът на вътрешното тяло (високостенно, таванно-подово, касета или канално). До колкото виждам във външното тяло няма електроника, електрониката е във вътрешното тяло и там се отчита грешката.