Superheater е нещо, което използва прегретите пари и с тях ще топли бойлера - нещо такова.
Преглед за печат
Superheater е нещо, което използва прегретите пари и с тях ще топли бойлера - нещо такова.
Иха, каква марка е тази термопомпа?
made in BG
Така и предполагах.
Що бе, какво против имаш Геосолар?
Нямам против.
Предполагам, че е това:
Аз пък бих искал да ви питам, като ще правите някаква сравнително сложна и скъпа система, защо не си намерите фирма, на която да се доверите и да ви направи професионално нещата, а тръгвате по пътя на "направи си сам" и "питай по форуми". Хайде, да сте "парче-майстор" добре, но мисля, че сам казахте, че не сте навътре в материята.
Ами ЕТО ЕДИН бойлер, който е проектиран за нискотемпературен източник - площ на серпентината 3м2. Можеш ли да я сравниш с горната серпентина на твоя бойлер, която е 6 (шест) пъти по-малка? И е прав VanDan - това е нова материя, която сега навлиза, има много нови неща, скъпи компоненти, не е като да подвържеш каминка с 3-4 радиатора. Като не се направи както трябва защо се дават едни грешни пари?
Абе не стана съвсем ясно този суперхитър :) дето използва прегрети пари как точно го прави през водната серпентина на бойлера... щото ако ползва междинен топлообменник то вече няма да е толкова супер :)
Абе фирма го прави, ама и аз искам да съм наясно и затова питам.
И понеже имам свободно време пред компютър та затова пиша.
Те ми казаха за тоя "супер-хитър" но не знам как точно работи.
А за ТП и буферния съд можело и със и без, и на мен ми се видя странно и затова реших да попитам тук.
Но както в повечето случаи, не получих това което очаквах..
Прави впечатление, че тук специално има двама-трима изявени специалисти, които ако ТП не е въздух-вода кучета е яли, но ако е от "тяхните" - то това е най-доброто!
Колеги, не хубаво да се гаврите с човечеца, ясно ви е, че говори за desuperheater на прегретите пари, само не ми е ясно дали зане, че реално мощността, която ще получава е до 25% от общата мощност студова + ел. мощност на компресорите. До тук хубаво, но трябва и да има товар в режим охлаждане, щото ако няма няма да има и отпадна топлина.
А да не говорим, че такава система на гаражна термопомпа би трябвало да притеснява всеки :)
- - - - - - - - - -
Реално важно е наличието на воден обем, за да се разредят пуск / стоповете и да не ти замине компресора. За инверторните машини може да се приложи схема без буфер, но винаги препоръчвам да има такъв, простата сметка е от 5 до 10 литра на киловат студова мощност.
А за това, кой какво хваали, да ти кажа - всеки хвали това от което е доволен. За мен комбинацията от инверторни компресори + desuperheater + гаражна фирма е равна на много проблеми и ядове, както се казва явно искаш да станеш близък със сервизните спецове на фирмата :)
Чакам снимки на машината, нямам търпение! Искам и описание на работата в режим отопление в комбинация с БГВ.