Свързах двойно тарифен трифазен електромер по схема Арон.2-3 минути след подаване на напрежението електромера гръмна,като едната напреженова намотка се беше запалила а другата бе почерняла.Електромера е с 2 токови трансформатора.Някой имал ли е такъв случай и някакви идеи защо се запалиха бобините.Електромера е изнесен на 10м.от токовите трансформатори.Също искам да попитам ТТ който не се ползва трябва ли да се дават накъсо изводите му и защо?Какво става ако не се даде накъсо?
Re:свързване на трифазен електромер с ТТ
Вторичната намотка на токовия трансформатор ТТ никога не трябва да се оставя отворена, т.к при отворена верига се получават високи пренапрежения и намотката излиза от строя.Затова изводите на ТТ се дават на късо,ако не са свързани към изм. уред/електромер,амперметър и т.н./.
Най лесната причина за която се сещам поради която са гръмнали напреженовите намотки е евентуално да са били предназначени за свързане към напреженови трансформатори,т.е. към 110V
Re:свързване на трифазен електромер с ТТ
Благодаря за отговора.Явно този електромер не е бил за такова свързване,защото сложих друг за 3 токови трансформатора и той си работи нормално.