Отговор: Силово реле / контактор
  Направи го със SSR реле. Аз от две години съм със Wi-Fi и SSR реле. Това което си дал на линка го използвах преди години само за да разтоваря релето на бойлера и го сменях през година, разбира се и аз може да съм бил калпавият, а не релето.
     Отговор: Силово реле / контактор
  От SSR-то се отказах, защото има нужда от охладител и става доста обемно. Поне според четеното в нета - личен опит с SSR нямам. какво точно SSR използвате, ако може линк.
     Отговор: Силово реле / контактор
  Виж СТ контакторите на Шнайдер. Аз съм с такъв в ел. таблото. СТ-1Р 2х25А. Комутацията се чува, но едва ли ще те събуди.
     Отговор: Силово реле / контактор
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Стоян 
   От SSR-то се отказах, защото има нужда от охладител и става доста обемно. Поне според четеното в нета - личен опит с SSR нямам. какво точно SSR използвате, ако може линк.
 
    Дано намеря някакво инфо, че беше доста отдавна.
     Отговор: Силово реле / контактор
  Типичното  SSR реле до 5A консумация няма нужда от никакво допълнително охлаждане ( радиатор ). Обикновенно: Max. on-state voltage drop е 1.5Vrms - което при 20А прави 30W. Монтирането на релето към носещата метална ( стоманена или алуминиева ) плоча на таблото с малко проц паста отдолу е напълно достатъчно за да разсее тази топлина. Радиаторите, които се опитват маркетингово да ви пробутат са нужни при 50-100А