Прекъсване само на фаза при инсталация на бойлер
Здравейте,
в момента бойлера ми е вързан с отделен изключвателен ключ Легранд, който прекъсва и фазата и нулата. Отделно има и заземяване до бойлера.
Закупих си Смарт ключ, за да мога да управлявам бойлера от разстояние. Предвиден е по спецификация за натоварване до 3,8 кВ, бойлера е 3 кВ. Предвид, че ключът е просто една платка, за чиято надеждност няма как да имам гаранция се замислям дали ключа да не прекъсва само фазата. Това с цел да съм сигурен, че поради някаква причина някоя пътечка по платката няма да прегори и да ми прекъсне нулата и да светна под душа.
Има ли електрически изисквания за прекъсване и на нулата до бойлера? Ако ключа прекъсва само фазата ще има ли някаква опасност за мен и семейството ми? Казвам отново, че има и отделно заземяване.
Смарт ключът е този:
https://www.blitzwolf.com/3840W-EU-W...ket-p-244.html
Няма да ползвам нито входния нито изходния контакт. Кабелите ще запоя директно на платката на ключа.
Отговор: Прекъсване само на фаза при инсталация на бойлер
Как ще светнеш под душа щом е заземен бойлера? Не свързвай заземяването през тоя смарт ключ и всичко ще е наред.
Отговор: Прекъсване само на фаза при инсталация на бойлер
Този ключ комутира едва 10A и то с клизма. Редно е платката му да прекъсва само фазата, пък колкото изкара.
Отговор: Прекъсване само на фаза при инсталация на бойлер
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv Този ключ комутира едва 10A и то с клизма. Редно е платката му да прекъсва само фазата, пък колкото изкара.
Тествал ли си го, щото пише max 16A, 3840W? Иначе за прекъсване само на фазата и аз съм "За".