Качествен предпазен възвратен клапан за бойлер
  Здравейте.
Може ли да ми препоръчате марка предпазен клапан за бойлер.
В момента е монтирано някакво менте от практикер и капе от лостчето за ръчно пускане. 
Самия отвор на клапана от който трябва да капе е изнесен с маркуч. 
Размера трябва да е 1/2” 8бар макс пише на бойлера.
 
Ако някой може да помогне с линк на качествен клапан ,ще съм много благодарен.
     Отговор: Качествен предпазен възвратен клапан за бойлер
  Вероятно ти е високо налягането в тръбопроводната система.На 3 различни места във Варна имам 5 бр. монтирани бойлери Елдом с оригинални клапани и нямам такива проблеми......
Пробвай да го продухаш.Натисни лостчето да излезе силна струя, може да има някоя песъчинка и да не затваря хубаво.....
     Отговор: Качествен предпазен възвратен клапан за бойлер
  Продухах го 3 4 пъти ефект няма. 
Във втората баня клапана е италянски ,и нямам проблеми ,но не пише марка.
А тук си капе от самото лостче ,клапана е на 2 месеца.
     Отговор: Качествен предпазен възвратен клапан за бойлер
  Капещия клапан с бойлера ли дойде или после го купи?
     Отговор: Качествен предпазен възвратен клапан за бойлер
  Капещия е закупен преди 2 месеца ,отделно от бойлера. Но майстора явно е взел най-евтиния.
     Отговор: Качествен предпазен възвратен клапан за бойлер
  Ако искаш купи си оригинален клапан,  който поставят на бойлери Елдом, вместо да експериментираш с този или онзи клапан от магазина.....
Имат официално представителство в Пловдив:
 https://boileri.net/contacts