Моля за съвет - помещение 2 х 32 кв. и климатик DAIKIN FCQ50C7
Здр. колеги . Имам нужда от съвет. Става дума за едно помещение ,което е на две нива . Едното ниво е кота 0 и е високо 3,30 / дължина 8,80 / височина 3 /. Височината може да се сметне към 2,70 защото ще има окачен таван. Поднивото е същото , като височината е 2,60 .помещението е на гипскартон.
Виках няколко фирми за съвет и всеки различно мнение дава.
Ето го и едното ниво /примерна схема/ :
http://media.snimka.bg/9940/026135552.jpg?r=0
1. това с двойната линия е витрината
2. това с непражилната форма е стълбището ,което свързва двете нива.
Няколко фирми дадоха съвет да се сложат 2 сплит климатика . Само има трудност с долния климатик ,защото или трябва да се пробива плочата :help или тръбен път от над 10 метра и вкопаване на тръбите.
2 фирми/познати/ ми дадоха съвет да сложа само горе един климатик , като единия познат препоръча DAIKIN FCQ50C7 .
Та въпроса ми е - ще се справи ли този климатик с помещението и ако да - мнение за точно този модел.
Чудя се не му ли е малко нисък коп-а ?
Отделно такава касетка /тази е 18-ка/ има ли от сериата дайкин 20 или 24-ка и верно ли е ,че 20 и 24 вече не са клас А , а клас Б ?
Много въпроси ,на които не мога да си отговоря и ще бъда благодарен за всяко адекватно мнение-благодаря предварително !
Re:Моля за съвет - помещение 2 х 32 кв. и климатик DAIKIN FCQ50C7
Не виждам никакъв проблем с това да се пробие една плоча. Затова монтажниците ВИНАГИ си носят голям перфоратор. Нито пък да се вкопаят малко тръби.... Друг е въпроса,ако ги мързи или ако ти дадат някакви космически цени за доп.работа.
А за дайкина - намери съответния модел в нета и сам виж какъв клас е. 50-ката ще се справи с тези 30-на м2.Има и по-големи модели - 60,71,100,125....
П.П - на 50ката КОП=3,70,а на 60ката е 3,52. Разликата е точно 5 %,тоест теоретично с толкова ще е по-висока сметката ти за ток.На практика разликата ще е по-малка...
Re:Моля за съвет - помещение 2 х 32 кв. и климатик DAIKIN FCQ50C7
Не виждам никакъв проблем с това да се пробие една плоча.
Напротив,трегер и плоча не се пробиват но нали сме в Б-я а stelaartoa ако е завършил ПГС ще може да се формулира по въпроса с дупките по сградите.
Re:Моля за съвет - помещение 2 х 32 кв. и климатик DAIKIN FCQ50C7
???????????
Защо плоча да не се пробива???