Термопомпа ALTHERMA въпроси...
Здравейте,
имам етаж от къща 145 м2... монтираха ми Daikin Altherma 11kw... подово + конвектори за охлаждане.
жилището е изолирано с 10см външна изолация и дограма с троен стъклопакет.
Все още текат ремонти но започнах да се питам дали това е правилната термопомпа за моето жилище или трябва по-голяма защото от друга марка са и оферирали 16kw...?!?
Отговор: Термопомпа ALTHERMA въпроси...
Това е въпрос на точни изчисления. Така, наизуст, надали някой ще ти каже нещо. Проект нямаш ли?
Отговор: Термопомпа ALTHERMA въпроси...
ако е качествено направена изолацията , джамовете и ремонта като цяло - не ти трябва термопомпа а вентилационна система с рекуператорче.
иначе зависи - има алтерми къде не им пада мощността, зависи и колко на юг си.
има и алтерми с различни допълнителни нагреватели да досмогват.
има и софтуер.
но да тони34ал е прав : който е правил проекта ще знае. тук ще гадаем но е интересно, ако искаш дай повече инфо.