Климатик Daikin FTXB50C/RXB50C изписва L5
Здравейте, имам проблем с климатик Daikin FTXB50C/RXB50C, същият изписва L5. Малко предистория. По манометри показва, че има достатъчно фреон, а според изписаната грешка, че има проблем в изходното напрежение. Тъй като климатика е гаранционен замених вътрешна и външна платка с нови такива. След включването компресора прави опит да потегли издавайки не реален звук (нещо подобно като присвирване), след което спира, след малко спира външния вентилатор, след което изписва L5. Измерих натоварването с ампер клеща при стартиране на компресора. При старта стига максимум до 2 ампера и изключва. Измерих между намотките на компресора показа ми около 4-5 мега ома. Напрежението в ел. мрежата е стабилно 230в. Искам да попитам имали вероятност да е заминал компресора или да потърся на друго място повредата. Благодаря Ви предварително.
Отговор: Климатик Daikin FTXB50C/RXB50C изписва L5
Щом си сменил платките с нови и пак не работи значи трябва да е заминал компресорът. Друго не остава.
При Дайкин L5 не означаваше ли късо съединение в компресора?
Отговор: Климатик Daikin FTXB50C/RXB50C изписва L5
L5 - Defect of compressor
Отговор: Климатик Daikin FTXB50C/RXB50C изписва L5
Добре де как така е "гаранционен" и в същото време става "смених"?
Нали друг трябва да отговаря за гаранцията, а не потребителя?
Гаранционен сервиз няма ли?Не сменят ли те?
Не диагностицират ли те?
Не предлагат ли решение на проблема те?
Отговор: Климатик Daikin FTXB50C/RXB50C изписва L5
Аз както го чета,човека се занимава със климатици.Но не се справя и търси съвет.