Daikin rzq125b8w1b Sky Air с проблем
Здравейте , имам проблем с този хубавец като вътрешното тяло е таванно и е чисто ново външното е втора употреба.
Така след свързване и зареждане с везна 4.3кг. 410А климатика заработи на охлаждане и след минутка изключва по-високо налягане а външ. пита е студена.
След шунтиране на пресостата на охлаждане ми държи към 14 бара изпарение което не ми хареса.
На отопление вдига бързо налягане ще превърти манометъра и изключва пак със шунтиран пресостат за високо.
Имат ли слабо място тези машини със разпадане на филтри или прецакване на чек вентили?
Мисля че е или запушване частично или меши наляганията.
Идеята ми е да не го разпарчедисвам целия ако има масов дефект и някой се е сблъсквал с него?
Отговор: Daikin rzq125b8w1b Sky Air с проблем
Колега най-честите проблеми на тези машини са с трансдюсерите(пресостатите) и с компресорите.
Отговор: Daikin rzq125b8w1b Sky Air с проблем
На този компресора си работи щом вдига налягане даже е нагласен на 60% мощност.
Ще изчакам още някой ден понеже имам доста работа, някой от спецовете на дайкин да искаже мнение.
Отговор: Daikin rzq125b8w1b Sky Air с проблем
Извади Бобинката на EEV-то и виж дали няма ръжда по корпуса му или по вътрешната страна на бобината.