Daikin FTXA35 Sylish проблем с външно тяло
Здравейте. От 3 години имам този климатик, но преди 1 седмица спря да работи. След като го пусна външното тяло тръгва и след една минута спира и климатика не работи. Имате ли идея от какво може да е това? Дали е изгорял компресора? Гаранцията на климатика е изтекла.
Отговор: Daikin FTXA35 Sylish проблем с външно тяло
Направете тест от управлението и вижте каква грешка ще индикира машината. Задържате бутона който анулира зададен таймер, докато на дисплея не се покажат две нули. И след това със същия бутон почвате да изреждате кодовете. На който код машината издаде звуков и светлинен сигнал, това е записаната грешка. И след това може да се каже къде е проблема.