Fujitsu АSY12RSECW/AOY12RSEC - така ли трябва да работи?
Искам да питам така ли трябва да работи този климатик? Значи като го вкл.и съм му задал 26гр. а на вън е20, почва да работи и след 5-6 мин спира.Духа си топло. като спре смисъл разбираите чува се изтракването на магнит вентила, вентилатора вътре намаля скороста си остава на много бавна. Така стои около 3 минути,до 5 мин и пак тръгва да духа топло. Температурата, мерене на въздушния поток вътре е окло 47гр. Токът е нормален по заводска табела heating-5,8A,cooling 4,7A. имам амперклещи мерил съм го. Стаята е 4на 4 на 2.20. Това ли му е нормалната работа? фреона му си е 1,1кг. Или изкл.по високо налягане?или може би тръбен датчик вътре?Вън няма датчик , това значи 4е разскрежаването е по време. 5 проводен е кабела едното жило е зануляване.
Re: климатик Fyjitsy вътр.тялоАSY12RSECW,външно AOY12RSEC
След като навън е 20 гр. и искаш климатика да не изключва задаваш 30 гр. оставаш по слипове и готово! :))
Re: климатик Fyjitsy вътр.тялоАSY12RSECW,външно AOY12RSEC
Kableman
Сработва защита заради високото налягане в системата. За да не се случва това, намали температурата с 2-3 гр. и остави вентилатора на вътрешното тяло на най-висока степен. Климатика си работи нормално.