Постоянна работа на перката на външното тяло
Здравейте,имам климатик GENERAL-AOH12UGBC от 4,5 год.Вчера ми преместиха външното тяло с 4,70м. поради малък строеж на тази стена.Проблема е там,че перката на външното тяло работи постоянно дори и при междинните спирания на компресора от по няколко минути.Също така при спирането на климатика с дистанционното перката продължава да работи още около 20-30сек. и спира.Преди това външно с вътрешно тяло бяха гръб в гръб и работата беше нормална,перката спираше с компресора.Има ли значение дългото разстояние на външното тяло,или е някаква грешка на техниците?Благодаря предварително
Re:Постоянна работа на перката на външното тяло
Нормално си е, според мен.
Re:Постоянна работа на перката на външното тяло
Благодаря за отговара,но все пак някой да обясни защо преди спираше а сега не?
Re:Постоянна работа на перката на външното тяло
защото са ти разменени кабели м/у външно и вътрешно тяло , на охлаждане би трябвало да не работи климатика -провери !!!
Re:Постоянна работа на перката на външното тяло
Благодаря на JONY :ole за точното мнение,идваха днес техниците обърнаха кабелите и засега работи нормално,дано и занапред!Благодаря :yahoo:
Re:Постоянна работа на перката на външното тяло
По-точно - били са ти закачили вентилатора на веригата на 4пътника.Той така си работи постоянно (до дефроста),а след изключване точно така спира след 20-30 сек