Re:Няколко въпроса за Fujitsu ASYB 09LDC
turboie много бъркаш в сметките.
Коментирания от теб модел - 09LD има дадени по сервизно 250w минимална консумация и 500W минимално топлоотдаване, 12LD съответно мин. конс. 250W и 900W мин. топлоотдаване. Разликата може би е в наличието на двоен топлообменик при 12LD.
Но никъде никой производител не посочва, че при дадената минималната консумация ще имаме и дадено минимално топлоотдаване, защото отдаваната мощност е в пряка зависимост от външната температура, скорост на вътр. и външен вентилатор и EEV. Например ми моето 12LGC от +5° до -5° външна темп. работи на 290-300W, но разликата в изходящата температура е около 5° при еднаква скорост на турбината.
А за 100W мин. консумация са много малко моделите за европейския пазар , които могат да слизат до каталожния минимум още по малко до 100W.
Re:Няколко въпроса за Fujitsu ASYB 09LDC
9LD С единичен топлобеник ли е?
Re:Няколко въпроса за Fujitsu ASYB 09LDC
Цитат:
Първоначално публикувано от turboie
9LD С единичен топлобеник ли е?
Май да.
Re:Няколко въпроса за Fujitsu ASYB 09LDC
Да, с едноредов е 9-ката, но това не го тревожи.12 е с двуредов.