General ASH9LSACW ИЗГОРЯЛ ИНВЕНТОР, СЪМНЕНИЯ И ЗА КОМПРЕСОР
Здравейте, собственик съм на 'General ASH9LSACW', от седем години, както си работеше, светна зелено мигаща лампа 'timer' и изведнъж спря да работи.Обадих се на сервиз да дойдат да го погледнат и се установи, че е изгорял инвентора обаче те не можаха да установят дали е изгорял и компресора.Въпроса ми е възможно ли е по някакъв начин да разберем дали компресора работи и имате ли представа тези инвентори и компресора на на каква цена са и да ме съветвате, има ли смисъл да се ремонтира климатика при положение, че не се знае какво е състоянието на компресора.
Благодаря Ви предварително.
Re:General ASH9LSACW ИЗГОРЯЛ ИНВЕНТОР, СЪМНЕНИЯ И ЗА КОМПРЕСОР
Ако timer мига постоянно а operation 5 пъти 99 процента е компресор аз от тази серия изхвърлих 20-на миналата седмица на същия такъв беше изгорял модула смених го компресора отлепи и като стигна високи обороти даде на късо и пак го гръмна.Компресори за този модел няма от къде да намериш освен втора употреба някъде нещо.Според мен не влизай в приклчения ами направо вземай нещо ново!
1 Прикачен файл(ове)
Re:General ASH9LSACW ИЗГОРЯЛ ИНВЕНТОР, СЪМНЕНИЯ И ЗА КОМПРЕСОР
В интернет намерих моделът компресор SANYO C-1RVN68H0, 8,9cm³, R410a, но друга информация няма.