Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
General ASHG 12 LE - При външна температура днес 12-14 градуса и температура вътре в стаята 18 градуса климатика е пуснат на 21 градуса, на ауто турбината. Поставени са му тампони, перката върти силно но от нея шума е почти незабележим, но от компресора се издава силно дразнещо жужене, което макар и денем и много външни шумове от улицата се чува на 4-5 метра от климатика. На око даже видимо климатика е леко наклонен надясно към компресора и леко напред. Да викам ли техниците, това жужене не за изтрайване. Има го и при температури около и под нулата.
Re: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
Това е характерният звук при работа на компресора при тази марка. Нищо му няма, така си работи. Ако сега са ти го монтирали и не издържаш ги извикай да си го вземат и смени марката.
Отговор: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
На око даже видимо климатика е леко наклонен надясно към компресора и леко напред
Нивелираи го първо и пак пиши.Миналата зима имах същия проблем,след нивелиране заспа.
Отговор: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
Жуженето не се повлия от опита за нивелиране. Други предложения??
Отговор: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
Кошер във външното и щурче във вътрешното тяло, са екстри в ниския и среден клас на тази марка.
Дискутирани са подробно във форума.
Отговор: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
Имам 1 LGC и 3бр. LEC...жужат си :) (като работни пчелички )
Едит: Странно е , но при дефрост го няма жуженето във външното :) Само компресора си мърка
Отговор: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
Цитат:
Първоначално публикувано от
Kasap
Кошер във външното и щурче във вътрешното тяло, са екстри в ниския и среден клас на тази марка.
Дискутирани са подробно във форума.
Това само част от "екстрите" дори и във високия клас:))
Отговор: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
Цитат:
Първоначално публикувано от
Jackas
Това само част от "екстрите" дори и във високия клас:))
Бе не се срещат много оплаквания от Нокрия, LD, LT и тн.
Отговор: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
Имам подобен проблем с мойта 9-ка General външно тяло ASHA 09LGC. Жуженето се чува от известно време от външното тяло и се появи скоро. Звука се чува дори и когато климатика е изключен от дистанционното. Този жужащ звук е като от бобина. Има го само когато работи в решим топло. Има го и когато не работи компресора. Когато го изключа от контакта звука спира и при повторно включване го няма докато не влезе в решим отопление. Нещо изцъква и жуженето започва преди да заработи компресора. Намери ли се решение на проблема.
Отговор: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
Магнитострикция. Смяна на четирипътния вентил, заедно с бобината, би решил въпроса, стига новия да е стока. Добре е този, който го сменя, предварително да погледне бръмчащия дали не се опира до нещо метално или за други механични проблеми около него.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
Днес взех стълба и разглобих външното тяло. Оказа се че бучи от обсадната планка на електромагнита. Не държеше стегнато електромагнита и той мърдаше върху стеблото и металния му пръстен се опираше в скобата. След стягане на скобата бръмченето изчезна.
Прикачен файл 13901