Здравейте и за много години.
Живи и здрави и много успехи през годината.
Вчера един от климатиците ми спря - ASHA12LCC .
Operation Led мига 6 пъти, Timer Led - 2.
Според сервизното ръководство това е Abnormal lock на Indoor fan motor .
Спрях го от захранването за повече от 10 минути и го включих, но пак дава грешката.
Като въртя леко на ръка венилатора не чувам никакъв паразитен шум.
Какво мога да проверя още?
Поздрави
Отговор: Проблем с вътрешно тяло ASHA12LCC
А върти ли се турбината, като я пуснеш на режим вентилатор примерно?
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Проблем с вътрешно тяло ASHA12LCC
Грешката е че климатика е гасен и е замръзнала перката отвън а не е вътрешния фан. Топла вода в едно шише пробиваш му дупка на капачката и поливаш през решетката да освободи перката.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30122&stc=1
Отговор: Проблем с вътрешно тяло ASHA12LCC
Благодаря ви за бързата реакция.
Ще изчакам няколко дни да се стопли.
Наистина е спиран.
Поздрави
Отговор: Проблем с вътрешно тяло ASHA12LCC
Вътрешния двигател е по сервизно.
Отговор: Проблем с вътрешно тяло ASHA12LCC
Цитат:
Първоначално публикувано от
Rumb@ta А върти ли се турбината, като я пуснеш на режим вентилатор примерно?
Не, мисли около минута и отново дава грешката.
Поздрави
Отговор: Проблем с вътрешно тяло ASHA12LCC
Ако можеш да работиш с мултимер лесно можеш да определиш дали проблема е в двигателя или в управлението му.
Отговор: Проблем с вътрешно тяло ASHA12LCC
Здравейте,
Решихте ли проблема с вашия ASHA12LCC?
Имам същия климатик и преди една седмица вътрешното тяло взе да цъка и много ме дразни.Смених лагерите на мотора,обаче проблема си остана.Мисля че е от турбината.Чудя се от къде ще намеря турбина.