    Здравейте.
    Днес се появи някаква грешка на климатика.
    Двата диода зелен и оранже Operation , Timer мигат по 2 пъти на 10 секунти разтояние .
    Не издава звук при вкл. и изк. само при натискане на копче ресет .
    Какъв може да е проблема и подлежи ли на ремонт

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    гр. Петрич
    Мнения
    2,196
    #2

    Отговор: Грешка при General 12LGC

    Грешката е датчик за темп. на вътрешното тяло.
    indoor air thermistor error.
    zxc0 и tony34al харесват това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Как да разглобя вътрешното тяло на General 12LGC за почистване?
    От megatone във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2
    Последно: 09-06-16, 21:45
  2. Грешка при general 12LGC
    От beleg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 60
    Последно: 13-02-12, 22:28
  3. Отговори: 4
    Последно: 18-09-11, 18:18
  4. general 12LGC постоянно размразява при положителни външни температури
    От beleg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 24
    Последно: 27-01-11, 13:10
  5. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1
    Последно: 05-09-09, 23:38

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе