HSU 12 HV03/2 (SDB) грешка Е17
Колеги, имам проблем с климатик HSU 12 HV03/2 (SDB) с грешка Е17. Никъде не открих информация за такава грешка . При стартиране на климатика на дисплея се изписва Е17 и толкова. Във външното тяло LED диода свети постоянно напрежение към компресора няма. Някакви идеи.
Отговор: HSU 12 HV03/2 (SDB) грешка Е17
Мисля че беше за изгорял ipm модул.Това им е дерта на тези Haier-и.
E17 нямаш комуникация между двете вътрешното и външното тяло най-вероятно външното няма захранване защото е дефектирал IPDU (силовият черен модул на радиатора)
Провери какво става във външното тяло как са захранванията и колко пъти мига свето диода на PCB-то (ако въобще свети)
Отговор: HSU 12 HV03/2 (SDB) грешка Е17
Отговор: HSU 12 HV03/2 (SDB) грешка Е17
Ipm модула черен залит със силикон ли е или е сменян?
Отговор: HSU 12 HV03/2 (SDB) грешка Е17
Черен е. Мисля , че не е сменен.
Отговор: HSU 12 HV03/2 (SDB) грешка Е17
Сменяй модула от него е проблема. Пак много е изкарал.
Отговор: HSU 12 HV03/2 (SDB) грешка Е17
Колега, благодаря. Ще звънна в роял да проверя да ли имат и на каква цена.
Отговор: HSU 12 HV03/2 (SDB) грешка Е17
Последно преди 2 год. като поръчвах бяха на 159лв.
Отговор: HSU 12 HV03/2 (SDB) грешка Е17
Безсмислен ремонт на още по-безсмислена марка!