Турбината на вътрешното тяло работи постоянно! Haier AS12TA2HRA
Здравейте колеги,
Имам следният проблем с моят климатик Haier AS12TA2HRA. Турбината на вътрешното тяло не спира да работи, дори при достигане на желаната/зададената температура. Не намалява и оборотите на самата турбина, остава на същата скорост която е зададена на дистанционното. Проблема го има при режим на охлаждане. При режим на отопление турбината намалява оборотите си при достигане на температурата и след няколко минути спира напълно. Климатика е почистен преди по-малко от два месеца. Кондензатора на вътрешното и външното тяло, както и турбината. Филтрите се мият редовно. Датчика за вътрешната температура е на мястото си. Ще съм много благодарен, ако някой сподели мнение или опит с подобен проблем и евентуалното му разрешаване.
Отговор: Турбината на вътрешното тяло работи постоянно! Haier AS12TA2HRA
Цитат:
Първоначално публикувано от
spy
. Не намалява и оборотите на самата турбина, остава на същата скорост която е зададена на дистанционното. Проблема го има при режим на охлаждане. .
Преди почистването, в режим на охлаждане, турбината намаляше ли си оборотите?
Сигурен ли си, че в режим на охлаждане достига зададената температура, а не изключва заради някаква грешка, мерил ли си температурата на въздуха дали отговаря?
При почистването може да са прекъснали някой кабел на датчик или да не е вкарана добре буксата му в платката.
Викай ги да си го преглеждат....
Отговор: Турбината на вътрешното тяло работи постоянно! Haier AS12TA2HRA
Не си спомням дали го правеше този проблем преди почистването, но щом не ми е направило впечатление преди това, явно не го е имало. Мерих температурата точно при датчика с друго външно устройство и я достига, компресора спира на външното тяло, но турбината продължава да върти със същите обороти. Климатика не дава никакви грешки, даже му пуснах селф-тест и не е записало нищо като грешки. Аз също предположих, че може да е някой датчик, но ако беше би трябвало да има това поведение и в режим на отопление, а проблема не е наличен тогава. Относно почистването единственото, което бе направено е да се свали пластмасата на вътрешното тяло, нищо по електрониката не е пипано. Звънях на фирмата която го почисти и те ми казаха, че проблема няма как да се е появил от почистването. Климатика не е в гаранция, за да мога да се позова на нея.
Отговор: Турбината на вътрешното тяло работи постоянно! Haier AS12TA2HRA
Радвай се че не спира, иначе щеше да чистиш турбината поне два пъти годишно. Дайкина ми като спира, турбината му стои влажна и завъжда плесени.
Отговор: Турбината на вътрешното тяло работи постоянно! Haier AS12TA2HRA
Щом са махали предния панел, на него би трябвало да има закачени кабели (от on-of бутон, приемник на дистанционно, led индикатори за работатата, led дисплей, ако има) водещи към платката, които са ги разкачили, за да свалят панела.
При това разкачане и закачане наново да не са разместили / прекъснали нещо....
Отговор: Турбината на вътрешното тяло работи постоянно! Haier AS12TA2HRA
Цитат:
Първоначално публикувано от
Palev
Щом са махали предния панел, на него би трябвало да има закачени кабели (от on-of бутон, приемник на дистанционно, led индикатори за работатата, led дисплей, ако има) водещи към платката, които са ги разкачили, за да свалят панела.
При това разкачане и закачане наново да не са разместили / прекъснали нещо....
Благодаря за съвета! Днес успяха да огледам кабела на диодните светлини, всички работя и няма видимо нараняване. Само той е прикрепен към капака на климатика.
Отговор: Турбината на вътрешното тяло работи постоянно! Haier AS12TA2HRA
А с турбината има ли развитие?
Отговор: Турбината на вътрешното тяло работи постоянно! Haier AS12TA2HRA
Цитат:
Първоначално публикувано от
Palev
А с турбината има ли развитие?
Няма промяна в работата на машината. Всичко е както в самото начало.