Hitachi RAS/RAC-E10H2 Дали е проблем?
:helpВъпросния климатик работи чудесно вече 6-та зима.Досега никакъв проблем.Преди няколко дни забелязах,че когато размразява процеса продължава над 30 минути без да има никакво обледеняване.Само да вметна досега дефроста не е отнемал повече от 5 минути дори при -15 градуса.Днес температурата е около 3 градуса,но духа леден вятър.Възможно ли е това да е причината?
Re:Hitachi RAS/RAC-E10H2 Дали е проблем?
На Н2 дефроста е ограничен софтуерно максимум на 12 минути, нещо не е наред в машината.
Re:Hitachi RAS/RAC-E10H2 Дали е проблем?
Цитат:
Първоначално публикувано от palermo1202
:helpВъпросния климатик работи чудесно вече 6-та зима.Досега никакъв проблем.Преди няколко дни забелязах,че когато размразява процеса продължава над 30 минути без да има никакво обледеняване.Само да вметна досега дефроста не е отнемал повече от 5 минути дори при -15 градуса.Днес температурата е около 3 градуса,но духа леден вятър.Възможно ли е това да е причината?
Решението на проблема.Преместих датчика на външното тяло навътре в неговата кутийка.Явно от годините и вибрациите се беше подмъкнало навън.Сега климатика работи както преди.
Благодаря за отговора на edi1.
Re:Hitachi RAS/RAC-E10H2 Дали е проблем?
Наблюдавай все пак машината.