 Климатик RAS-ej28s не работи
  Прикачен файл 11846Прикачен файл 11847Прикачен файл 11848Моля за помощ!
Климатикът ми(имам го от 2 години) не работи. При стартиране включва вентилатора за 10-15 секунди(външният) и спира.
След време започва да мига лампата за аспирация(оранжева) 14 пъти, Спира и отново 14 пъти и т.н.
При натискане на дистанционното(бутона за проверка на температурата) отначало показва стойностите, но когато лампата мига, на дистанционното се изписва 1 14.
Помагайте моля.
     Отговор: Климатик RAS-ej28s не работи
  Гаранционен е, викай майсторите!
     Отговор: Климатик RAS-ej28s не работи
  Това е грешката | http://honmoku-bs.com/yakudati/air_err/post_63.php | 
 |  |  | 
 | 14 indoor heat exchange gas pipe thermistor problem or indoor gas pipe thermistor failure Connector contact and bad connection
 · Indoor board failure
 |  | 
 
     Отговор: Климатик RAS-ej28s не работи
  Благодаря за отговорите!
Преведено на разбираем език, какво означава?
То е ясно, че ще се вика майстор, но е добре да имам някаква представа.