Проблем с конвенционален климатик Midea

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Nov 2017
    Мнения
    3
    #1

    Проблем с конвенционален климатик Midea

    Здравейте,

    Имам следния проблем с конвенционален климатик Midea 12-ка.
    Когато е включен в режим отопление работи известно време и след натоварване на компресора спира работа и се включва непрекъснато мигащи индикаторите OPERATION и PRE-DEF. След това с дистанционното не може да се изключи и единствения вариант е да се рестартира от контакта. В случая е с твърда връзка и го рестартирам от прекъсвача на електрическото табло.
    В началото се случваше 1 път на 24ч, но напоследък зачести и ми се налага да го рестартирам на 30 мин.
    Моля да получа някакъв съвет какъв може да е евентуално проблема ?
    Благодаря !

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #2

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Over current protection of the compressor occurs 4 times

  4. Novice
    Тук е от
    Nov 2017
    Мнения
    3
    #3

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Какво "лечение" ще препоръчате на въпросния проблем ?

  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #4

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Замяна на фреоновият датчик, с 10 килоомов. Презареждане на точно количество хладилен агент, с везна и ако няма промяна, смяна на дроселиращия възел.
    Може и едно по едно, докато си каже всичко китаеца.[emoji3]

    Изпратено от моят MI 5s с помощта на Tapatalk

  6. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2007
    Мнения
    66
    #5

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Аз пък залагам на заминаващ си компресор . Дано автора да напише как се е развил случая , да видим на кой му познава повече боба .

  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Тук е от
    Feb 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    901
    #6

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Преди да повикате хладилни специалисти и техници може да опитате следните неща, за да "закрепите" положението временно:
    1)да се почисти вътрешния топлообменник
    2)ако досега сте го ползвали на LOW степен на вентилатора вътре - забравяте за нейното съществуване и не слизайте под MID
    3)ако 1 и 2 не помогнат може да закриете 1/4 от външния топлообменник например с парче поликарбонат или друго подходящо (да не е картон)
    4)ако 1, 2 и 3 не помогнат - изпуснете 50-100 грама фреон - трябва ви само шестограм и да внимавате да не се изгорите
    5)ако никое от гореизброените не помогне повикайте специалист

    p.s. след забележката на Иван качвам hint:
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 04-11-17 в 21:09.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #7

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    [QUOTE=Ventsislav Negentsov;843192
    изпуснете 50-100 грама фреон - трябва ви само шестограм и да внимавате да не се изгорите
    [/QUOTE]

    Не ми се вярва, какви съвети чета, но всеки има право на глас
    Как ще ги измери тези 50-100 грама, с чашата от ракия е най-лесно, но не става!
    По-скоро му трябва ключ гаечен №14 и кръстата отвертка, да свали капака и натисне иглата.

  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Тук е от
    Feb 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    901
    #8

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Ами аз не пия
    Прави сте няма как да се измери, но може малко по-малко и на проби.
    За крановете също съм съгласен, не съм техник/монтажник, а обикновен програмист.
    Та като цяло идеята ми е да се намали работното налягане в системата, което вероятно води до изключване по ток.
    Също може да се излъже малко и тръбния датчик - да изключва по-рано компресора.

  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,709
    #9

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Преди да повикате хладилни специалисти и техници може да опитате следните неща, за да "закрепите" положението временно:
    1)да се почисти вътрешния топлообменник
    2)ако досега сте го ползвали на LOW степен на вентилатора вътре - забравяте за нейното съществуване и не слизайте под MID
    3)ако 1 и 2 не помогнат може да закриете 1/4 от външния топлообменник например с парче поликарбонат или друго подходящо (да не е картон)
    4)ако 1, 2 и 3 не помогнат - изпуснете 50-100 грама фреон - трябва ви само шестограм и да внимавате да не се изгорите
    5)ако никое от гореизброените не помогне повикайте специалист

    p.s. след забележката на Иван качвам hint:
    Не бих направил точки 3 и 4. Това е побългаряване! Да си викне техник да го погледне, ако не може - да го сменя.

  12. Novice
    Тук е от
    Nov 2017
    Мнения
    3
    #10

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    За момента няма да се наложи викане на специалист.
    По начало държа вентилатора на LOW, след съвета на Ventsislav Negentsov превключих на режим MID и от 8 дни не се е изключвал!
    Ако не покаже повече грешка, ще смятам проблема за "почти" решен !
    Благодаря на всички за полезните съвети!

    Поздрави

  13. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Jun 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    48
    #11

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Използвам темата за да не отварям нова.
    Конвенционален климатик Мидеа(12-ка), в изключено състояние дава консумация 3W (мерено с ватметър). Има ли проблем или да не се впрягам излишно?

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #12

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Цитат Първоначално публикувано от ALF Виж публикацията
    Използвам темата за да не отварям нова.
    Конвенционален климатик Мидеа(12-ка), в изключено състояние дава консумация 3W (мерено с ватметър). Има ли проблем или да не се впрягам излишно?
    Няма му нищо вероятно клапана на 4 пътния е включен. Обърнте го на охалжохла и консумацията ще изчезне.

  16. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Jun 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    48
    #13

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Смених на охлаждане, но няма промяна. Възможно е да си е бил винаги така, а аз сега да го забелязвам. Машината е на почти 7 години.

  17. Member
    Тук е от
    Sep 2016
    Мнения
    159
    #14

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Цитат Първоначално публикувано от ALF Виж публикацията
    Смених на охлаждане, но няма промяна. Възможно е да си е бил винаги така, а аз сега да го забелязвам. Машината е на почти 7 години.
    Няма уред с електроника, който да няма някаква консумация в режим "готовност" или както там се нарича това. Под "там" имам предвид менюъла на уреда; отвори книжката и прочети.

  18. Member
    Тук е от
    Nov 2009
    Живее в
    Попово
    Мнения
    666
    #15

    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea

    Кокво да чете,свети ли диод,има и консумация

    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Климатик Midea MSG-09HRDN1 Проблем!
    От joroat във форум Климатици Midea
    Отговори: 4
    Последно: 24-01-17, 22:27
  2. ПРОДАВАМ Климатик Midea Msg-18hr Glory - Конвенционален
    От talaz във форум Приключили продажби
    Отговори: 1
    Последно: 17-06-14, 14:03
  3. Проблем с климатик Midea
    От thenick във форум Климатици Midea
    Отговори: 4
    Последно: 02-09-12, 11:43
  4. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 15:51
  5. Отговори: 15
    Последно: 23-03-10, 12:13

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе