1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Климатик за 300кв.м
И какво е това помещение - парник, бункер..? Има ли хора и машини в него? Колкото повече информация дадете, толкова по-точни отговори и препоръки ще получите.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39379&stc=1
Отговор: Климатик за 300кв.м
Масивна сграда хале с окачен таван с изолация с вата,има компресори и 5-6 човека,лятото достига 35-36 градуса
Отговор: Климатик за 300кв.м
Задачата е амбициозна. С 3х55000BTU/hr би трябвало да ти се получат нещата, но задължително поискай предварителен оглед от фирмата, която ще го климатизира. Предполага се, че те си познават възможностите на машините и най-добре ще те посъветват.
Отговор: Климатик за 300кв.м
Цитат:
Първоначално публикувано от
bpd
Масивна сграда хале с окачен таван с изолация с вата,има компресори и 5-6 човека,лятото достига 35-36 градуса
Какви са тези компресори, винтови промишлени? Охлаждането им изведено ли е навън или си духат жегата в цеха?