16 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Mig82
Алекси , "Разбираш" ги нещата :)
20та на хеви (от заглавието на темата) развърта скоростно до номинала (както всяка друга машина) 600 вата и на първата минута вече е слезнал на 170 вата. Това 3-5 минути е заради включването на защита (пише си го в сервизното) , а не нормалната работа на климатика пускал съм клипове. Е сервизното на хеви пише 170 вата минимум , по логиката на китайците трябваше да гаси на 1700 вата :)
Управлението на една машина е мноооого по сложно , че да го обобщите в два реда словоизлияния...
Гледай долу в ляво power now и горе в дясно текущото време. Външна +6°, задание 24° фан 2 от 00:00часа. Преди това е бил на 26° и фан 3. Т.е. всичко е темперирано, даже е била стайната по висока .
Прикачен файл 37624
Прикачен файл 37625
Прикачен файл 37626
Прикачен файл 37627
- - - - - - - - - -
......
Прикачен файл 37628
Прикачен файл 37629
Прикачен файл 37630
Прикачен файл 37631
Прикачен файл 37632
Прикачен файл 37633
- - - - - - - - - -
Гледай от 6:29 държи 600...700W и чак 6:35 свали на 330W т.е. 6..7мин си държи на номинала, 25 ца е климатика и така на 330w откарва до края на 10мин он цикъл. След 5мин простотията се повтаря.
- - - - - - - - - -
Продължава простотията на софтуера. В 7:00 броадлинка го пуска на задание 26° и фан 3
3мин. по късно излиза в off. Защо, има задание качено с 2 градуса нагоре.
Прикачен файл 37634
Прикачен файл 37635
Прикачен файл 37636
- - - - - - - - - -
Ето 3мин по късно пак се е набрал 7:07h
Прикачен файл 37637
- - - - - - - - - -
Mig82, гледаш ли скийншотовете.:)
- - - - - - - - - -
Докато чакам да видя 170W, или поне 200W, той направо отиде на 15W.
Прикачен файл 37638
- - - - - - - - - -
Стига бе, докато напиша три думи мак набримчен.Прикачен файл 37639
Явно нещо пак не съм случил на монтаж, изкривили са ми тръбите. Може и стената нещо да е крива.:(
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
На 26 съм го пускал само като къпахме бебето преди 2 години ... нали знаеш че задавайки 26 реално гони 28. Сега го ползваме на 20-21. Не знам как работи при теб и защо ...
Не разбрах , броудлинка по таймер ли го пуска точно в 7.00ч. и как така го "пуска" при положение че вече работи
В рамките на 30 Мин. 2 пъти му сменяш заданието с по 2 градуса ?
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
При задание 26°...даже 27° фан 3-та и външни плюсови до към +10...+12° се върти до около 200W...230W и не изключва. Стайната се върти около 24..25. Ако външната мине +15°...+16° естествено и стайната отива леко нагоре. Изключи ли веднъж при задание 26° , да вече стайната отива на претопляне и става прекалено топло. Общо взето през деня е на 26 и 3-та, а с един броадлинк- дистанционно му давам някъде към полунощ 24 и 2-ра защото 3та е шумна за спане.
Цяла нощ си е on/off, стайната си е пак същата като при задание 26.
И понеже не ми е в главата сутрин да го направя пак на 26 съм го задал на броадлинка да го направи.
Та така, общо взето ми идва приемливо с такова "сложно управление"
- - - - - - - - - -
На броадлинка съм обучил различни комбинации, като всеки ред може да се зададе в колко часа да се изпълни и в кой ден от седмицата да се повтаря:
Прикачен файл 37642
- - - - - - - - - -
Нещо като седмичен таймер е станало.
- - - - - - - - - -
Не сменям в рамките на 30мин нищо, в 7:00 броадлинка му промени заданието от 24° фан2 на 26° фан 3.
- - - - - - - - - -
Напълно е възможно както е при тебе на задание 20..21° да работи с по различен алгоритъм от при задание 24..26°.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Здравейте!
От няколко дни има проблем при включване на климатика от ДУ.При натискане за включване на дисплея се появява цифрата 1 и не мога да включа климатика.Единствиният начин е като натисна бутона Fan/Speed,тогава на дисплея се появяват всички иконки и след още няколко натискания на същия бутон мога да стартирам климатика.
Някакви предположения?
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Аз имам следния проблем : Като го наглася на 25гр и термометъра в стаята показва 22-3гр, а се намира в центъра на стаята под телевизора. Постоянно работи в он/оф режим, т.е. много бързо достига зададената температура, та чак я и подминава..Стаята е 20кв, 50м3 в панелен апартамент с нова дограма и изолация. На приложението, което ползвам Airconwithme стига до 27гр и тогава спира, след 2-3минути температурата пада до 25гр пак по това приложение и започва да. работи. Искам като го наглася на 25 да работи на 24-5 в центъра на стаята, а не под него... Мога да го настроя на 27-8 и така да постигна 25, но не смятам че така трябва да е. Монтиран е на 12см под окачен таван, и над него има още 10см за скрито осветление. Прилагам снимка. Какво може да се направи - датчика, монтаж на по-ниско( ще изисква ли друга дупка на по-ниско ? И какво приложение да ползвам, ако това не е оптимално?
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Ahhi. От снимката се вижда, че клапите на вътрешното тяло са насочени максимално надолу. Повдигнете ги и ги насочете под ъгъл от 45 градуса за да духа напред към вътрешността на стаята.
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Дори не е задължително да е на 45 градуса, може да пробва само една позиция по-нагоре. Ако поддържа задание по-добре, е по-оптимално, защото сгрява пода по-добре. Стига да няма мебели под него.
4 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Хмм, нещо много странно ми изглеждат нещата. Нагласих го на 23гр, на ръчен режим и термометъра показва 23гр, което е супер. Работи доста по-малко като време, но датчика в приложението пак показва стойности 27-28... Вчера температурата вънка беше 8-10гр и затова му беше лесно, сега е 1гр и пак всичко изглежда ок. Ще пробвам тези дни да го сложа на по-висок градус 25-6 да видя дали ще успее да ги достигне.
- - - - - - - - - -
Температурата в центъра на стаята под телевизора (50см височина) и над самото вътрешно тяло.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Здравейте!
При мен отново се появява проблемът с честите дефрости.Навън температурата е около минус 8 градуса.Климатикът размразява по часовник, през 50 минути,което е адски дразнещо и затова пиша в този час.Няма заспиване.
Нагласен е на 23 градуса и на втора степен на вентилатора.
Отделно от дефростите, от външното тяло се чува адско бучене,което не е от размразяването.Колкото на по-висока температура е нагласен,толкова това бучене е по-силно.Звукът не е от перката на външното тяло,чува се от мястото ,където влизат тръбите във външното тяло.Предполагам,че е от захранването,защото звукът прилича на много силно жужене.
Забелязвам и още нещо, напоследък,след off или след дефрост ,развъртането е толкова силно,че по цялата къща се усещат вибрации,а преди не беше така.
Нещата май отиват към техник.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Погледна ли го дали външното побелява, потича ли водица.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Росене, правиха ли му нещо миналата година или не установиха проблем техниците тогава?
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Продължава да размразява по часовник.
Миналата година идва техникът и се осъмни ,че фреонът му е малко.Измери му налягането и каза,че 32 бара,което било нормално.Нищо друго не му е правено.
През нощта не съм излизал да го погледна дали размразява на чиста пита,или побелява.Току-що дефростна отново,на следващия път ще сляза да погледна,че е на стената на къщата откъм реката.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Ееее, щом е близо река нищо чудно да си прави скреж.