Страница 45 от 180 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 2687
Like Tree1644Одобрявам

Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    2,536
    #661

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Не е изкпускан фреон при закачането или поне нищо забележимо и значително.
    Неизвестното е колко фреон е останал в машината за източване и по маркучите.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #662

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Машината би трябвало, да е с позиция PURGE, при която почти всичкия фреон постъпва в бутилката. Така или иначе, при преточване , загубата е около 100гр, по мои наблюдения.

    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    dodo_pv одобрява това.

  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #663

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Браво иване! Това се опитвам от години да обяснявам на всякакви майстори, че компресорът не е в състояние самичък да си събере всичкия фреон, особено ако е едноцилиндров. При всяко разкачване на телата се губят поне 20, до 50 грама фреон. Събирачката не би трябвало да оставя повече, според мен 100 грама са прекалено много.

    Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk

  5. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,688
    #664

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Браво иване! Това се опитвам от години да обяснявам на всякакви майстори, че компресорът не е в състояние самичък да си събере всичкия фреон, особено ако е едноцилиндров. При всяко разкачване на телата се губят поне 20, до 50 грама фреон. Събирачката не би трябвало да оставя повече, според мен 100 грама са прекалено много.

    Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk

    Лекинко говорите за различни неща. Иван говори за събиране с машина навън, ти говориш за събиране вътре с нейния си компресор. А ти изобщо не си прав и пак говориш за неща, които никога не си правил.
    bobovo и Aleksandars харесват това.

  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #665

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Не е подходящото място да споря тук, но имам един излишен жокер: знаеи ли защо миналия век хладилните техници използваха стари компресори от хладилници за вакуум помпи, а не такива от климатици?
    P.s: не съм и няма да събирам никога фреон, защото това е най-бързия и лесен начин да си изгориш компресора в домашни условия.

    Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk

  7. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,766
    #666

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Петко, що за щуротии пишеш?! Моля те...
    bobovo, Mega и Genadi80 харесват това.

  8.  
     
  9. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,688
    #667

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Не е подходящото място да споря тук, но имам един излишен жокер: знаеи ли защо миналия век хладилните техници използваха стари компресори от хладилници за вакуум помпи, а не такива от климатици?
    P.s: не съм и няма да събирам никога фреон, защото това е най-бързия и лесен начин да си изгориш компресора в домашни условия.

    Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk

    Има и станции за събиране от едно време с компресори от климатици, това че не си виждал е друга бира. И пак ти казвам, пиши за нещата, които разбираш и си правил.

  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #668

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Петко, що за щуротии пишеш?! Моля те...
    Щуротия ще е да му напиша как да огъва медни тръби, без пружини и клещи с наставки...

    Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk

  11. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    2,536
    #669

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Тъй като наистина много внимателно следях как процедират техниците, не забелязах никакво изпускане на фреон по време на процедурата, така че остава единствено количеството в машината и маркучите, което според мен няма как да е повече от 100гр.
    Излиза, че при демонтажа на външното и последващото нескопосано мерене на налягането са изфирясали най-малко 200гр. фреон.
    Сега остава въпросът дали 200-300гр. по-малко фреон за климатик, който е предвиден да работи с 2.5кг., могат да са причина за спад в продуктивността.
    Но каквото такова, сега поне съм спокоен, че фреона е колкото трябва и системата е вакуумирана перфектно, така че ако пак не духа достатъчно топло, според моите критерии, значи толко си могат тези хевита.

  12. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #670

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Тествай някоя сутрин при 15° външна.
    Предният модел 25zm-s духа с по-топла струя от 25zs-s. Горе долу при сходни условия ( 320...330W на ватметъра, дебит/веене по усет горе долу сходни)

  13. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,933
    #671

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от milanov Виж публикацията
    Тествай някоя сутрин при 15° външна.
    Предният модел 25zm-s духа с по-топла струя от 25zs-s. Горе долу при сходни условия ( 320...330W на ватметъра, дебит/веене по усет горе долу сходни)
    Дебитите на ZS са по-големи, спрямо тези на ZM. Поне според сервизното.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,124
    #672

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    какви 2.5 кг фреон ,това кой модел ?

  16. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    2,536
    #673

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    https://mhiae.com/units/scm50zs-s1/
    Мултисплит е, за това е толкова фреона.

  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,773
    #674

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от Rakeem Виж публикацията
    https://mhiae.com/units/scm50zs-s1/
    Мултисплит е, за това е толкова фреона.
    Какво мулти е това, това си е набедена 18 с параметрите на сносна 12-ка. За охлаждане става, но за отопление си е гола вода. Каквото и да правиш тая цепеница толкоз си може.

  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #675

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Цитат Първоначално публикувано от bobivg Виж публикацията
    Какво мулти е това, това си е набедена 18 с параметрите на сносна 12-ка. За охлаждане става, но за отопление си е гола вода. Каквото и да правиш тая цепеница толкоз си може.
    Пак са изцепи неподготвен. Коя 12-ка е с номинал 6kw в отопление?

    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    bobovo, Aleksandars, Mega и 2 други харесват това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 45 от 180 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 1734
    Последно: 04-04-24, 16:14
  2. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    От plamenof във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 19:02
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    От Dani във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3
    Последно: 28-10-18, 22:55
  5. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    От Macabre във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе