NEO ACS-HC12LCD R407 - как се свързва електрически?
Купих си климатик Нео от Техномаркет намален с транспортен проблем - без кашон и описание чисто нов.
Решихме да си го монтираме сами ,но нещо не съвпада описанието на свързването от книжката.Монтиран е на балкона ,тялото вътрешното
е поставено вътре в хола с 5 метра кит к-т готов, закупен отделно.Кабелът, който е заедно с климатика е 5 жилен (кафяв,син,жълто/зелен и 2 по-тънки черен и бял).Откъм страната на вътрешното тяло няма проблем на свързване точно както е показано ,но външното тяло е с клеморед за фаза,нула и на корпус за земно и има отделно един бял куплунг, който е с жълт и кафяв кабел-тънки .Синият и кафявия за фазата и нулата са на 1,2 краче,а на 3 краче е вкарано някаква тапа бяла.Сега не е ясно черния и белия които идват от вътрешното тяло как трябва да се вържат към буксата(жълто и кафяво).Аз го вързах както е написано в схемата (черно от вътрешното тяло- на жълто на буксата и бяло от вътрешното -съответно на кафявото от буксата на външното тяло),но нещо не работи външния вентилатор.Кабелът, който е с климатика е с кабелни обувки и от двете страни ,а буксата е специална.Черният и белия от основния кабел-за какво се използват, за да се ориентирам по схемата кое какво е?
Re:Климатик NEO ACS-HC12LCD R407 как се свързва електрически
щом е с 5 жила ,значи нямаш външен датчик жилата са фаза, нула, земя, 4-пътен вентил и вентилатор.размени двата тънки кабела
Re:Климатик NEO ACS-HC12LCD R407 как се свързва електрически
Като ги разменя пак не става.Сега в момента кафявия, който е на буксата на външното тяло е вързан за единия от захранването(фаза или нула), черния е вързан към жълтия от буксата,(който е заедно с краче 3 и има тапа),а белия от кабела е свободен работи ама не знам дали така трябва да е?
Трябва ли да остава свободен кабел от 5-цата?
Re:Климатик NEO ACS-HC12LCD R407 как се свързва електрически
За пръв път виждам 12-ка минисплит на R407. Странно. Не може ли да покажеш схемата тука в темата да я видим. Като погледнах номера на модела, ми се струва че това R407 е част от самия номер може би. Не е вида на фреона. Интересно съвпадение :)
Re:NEO ACS-HC12LCD R407 - как се свързва електрически?
Е как, в България има много минисплитове на R407. Доста Мидеи има на този фреон.
Re:NEO ACS-HC12LCD R407 - как се свързва електрически?
Интересно, аз не съм попадал досега на минисплитове на 407. Само по-големи машини, сплит и канални покривни съм срещал на 407, от 60 000 БТУ нагоре.
Re:NEO ACS-HC12LCD R407 - как се свързва електрически?
Re:NEO ACS-HC12LCD R407 - как се свързва електрически?
naskom - Бъркаш тотално в обясненията си.На клемореда няма фаза ,има една обща нула за консуматорите във външното тяло и НЯКОЛКО ФАЗИ,идващи от вътрешното след релета - за компресора,вентилатора и 4пътника.Vclima ти го е обяснил,но непълно..По кафявия кабел идва фаза за компресора,вържи го на 1,синия е за общата нула на 2,черния от вътре със кафявия,а белия със жълтия.
Ако не стане,по-добре снимай клемореда,виж на капачката трябва да има схема на връзките,снимай и нея и дай да ги видим тук.Огледай и книжката за монтаж,понякога има схемата.