ELITE AS-12ER4-проблем след дозареждане с фреон
Вчера дозаредиха с фреон/повиках техник да го замери и дозареди ако има нужда/След процедурата го пуснах на топло и излезнах. Като се прибрах вечерта работеше зле- духне малко топло и затвори клапите и това го прави нонстоп.Пак ще го търся техника но какво може да е станало?
Отговор: ELITE 12ER4-проблем след дозареждане с фреон
Може да го е презаредил.Изкара ли всичкия фреон, мери ли го с везната при зареждането.
Отговор: ELITE 12ER4-проблем след дозареждане с фреон
Не,пуска му фреон докато го докара по манометър.
Отговор: ELITE 12ER4-проблем след дозареждане с фреон
Явно това си е масова практика.
Отговор: ELITE 12ER4-проблем след дозареждане с фреон
Дойде техника да го мери и установи запушена капилярка.Били 2 -едната за студено,а двете последователно за топло или поне аз така разбрах.Демонтира външното тяло за да го отремонтира и зареди отново.
Отговор: ELITE 12ER4-проблем след дозареждане с фреон
И защо да не е практика.
Правилно е зареждането на конвенционален климатик по манометър.Отделен въпрос е, че е далеч, далеч по трудоемко.
Много по отговорни машини от домашен сплит се зареждат именно по манометри.