Panasonic YW12DKE - не тръгва на топло
Здравейте,
Климатикът е ветеран и работеше прилично до онзи ден. Вечерта се прибрах от работа и го пуснах на отопление, но не работи. В началото Power-a мига и след 1-2 минути спира. В момента светят Power и Air Quality в зелено, Timer не свети и не е мигал. Вентилаторът на вътрешното тяло от време на време тръгва на най-слаба скорост за кратко и спира. Външния вентилатор си върти. На всички останали режими на работа - климатикът работи. Когато е на отопление - пипам питата на вътрешното тяло и тя не е топла - с нормална температура е. Миналата година ми сменяха техници тръбния датчик вътре и нещо сумтяха докато търсеха същия, но в крайна сметка намериха, а и климатика си работеше отлично
до скоро при отопление.
Спирах му тока за половин ден, рестартирах го и пак нищо.
Някакви съвети ? Или да се обаждам на фирма.
Отговор: Panasonic YW12DKE - не тръгва на топло
Като не тръгва на топло, пусни го на студено. :)
Сериозно. И после смени режима на работа.
Отговор: Panasonic YW12DKE - не тръгва на топло
Цитат:
Първоначално публикувано от
Kasap
Като не тръгва на топло, пусни го на студено. :)
Сериозно. И после смени режима на работа.
Пробвах го и това. Не става. Снощи го пуснах на AUTO. След 15 минути го обърнах на HEAT и започна да духа нормално, но само хладно. Топлото го няма. Питата е със стайна температура.
Отговор: Panasonic YW12DKE - не тръгва на топло
Отговор: Panasonic YW12DKE - не тръгва на топло
Цитат:
Първоначално публикувано от
zvqara
КОМПРЕСООООООР:yikes
Не съвсееееммммм ... друго се оказа ...
Отговор: Panasonic YW12DKE - не тръгва на топло
Ами кажи какво се оказа, не ни мъчи :).
Отговор: Panasonic YW12DKE - не тръгва на топло
Ами кажи какво се оказа:RTFM:,просвети ни.Отново тръбния датчик ли излезе?