Проблем с Инверторен Panasonic * CU-E24CKE
Здравейте колеги климатика на леля ми се развали, проблема се състои в това:
вътрешното тяло се стартира ( на топло или на студено е едно и също), вънка компресора тръгва и започва да увеличава обороти работи около 30 секунди и спира, външния вентилатор не работи ( пробвах се да го бутам с цел да стартира ако е прецакан пусковия кондензатор - няма реакция ), след 2-3 минути компресора пак се включва и пак за 30 секунди и спира. Съмнявам се да не е външния тръбен датчик, защото или е прецакан компресора или не отчита, че вдига налягане. На прав път ли са ми мислите и ако някой има идея ще помоля да помогне. И да попитам какви бяха стойностите на външен въздушен и външен тръбен при тези инвертори, че съм забравил вече.
Фреон има проверих ( реших да проверя всички възможности)
Благодаря предварително на отзовалите се.
Отговор: Проблем с Инверторен Panasonic * CU-E24CKE
При инвертора фана не се командва от датчиците.
Отговор: Проблем с Инверторен Panasonic * CU-E24CKE
Значи да проверя дали идва напрежение на куплунга на вентилатора.
Отговор: Проблем с Инверторен Panasonic * CU-E24CKE
Отговор: Проблем с Инверторен Panasonic * CU-E24CKE
Измерих , идват 305 V DC на куплунга и намерих вентилатор смених го и тръгна, но компресора работи около минута ( минута и половина), загрява фреона и спира. Изчаква 4-5 минути и пак се пуска и пак малко загрява фреона, възможно ли е да е нещо електронно или е заминал компресора.
Отговор: Проблем с Инверторен Panasonic * CU-E24CKE