PANASONIC CS/CU-PE12CKE проблем
Тази машина е монтирана в стая 18 кв.м, която се ползва от наематели. От началото на зимата уж работи, но понякога спира и започва да мига лампата таймер. След рестартирания понякога веднага, понякога след време, тръгва и пак работи нормално. Нямам много наблюдения върху него тъй като не живея там, но стигнах до извода, че проблема се явява когато заскрежава външното тяло, защото в сухия студ предните дни не е имало никакви проблеми. Днес ми се обадиха, че пак започнали проблемите...спрял след рестарт тръгнал. Мислих, че не дефроства нещо, но станах свидетел като ходих след дефрост перфектно чиста пита. Идваха преди празниците техници(тогава си работеше)...казаха фреон има, компресора работи и оттам натъка само догадки. Изразиха някакви съмнения за четирипътен винтил, без никаква увереност, че е там проблема. Не ми се инвестират много пари в тая "пущина" пък не и съвсем умрял. Някой срещал ли е нещо подобно и има ли някакви идеи?
Отговор: PANASONIC CS/CU-PE12CKE проблем
М-да, доколкото си спомням имах подобен проблем със същия такъв климатик. В момента, в който се включи на размразяване и спира и започва да мига. След рестарт се оправяше до следващия дефрост. Диагнозата беше счупена пружинка и нов компресор. Добре че беше в гаранция. Но оттогава минаха повече от 8 години и не ми е правил такива номера.
Отговор: PANASONIC CS/CU-PE12CKE проблем
Аха, но днес, 2 минути преди да ида беше се размразил успешно и духаше топло. При теб на всеки дефрост ли спираше с грешката или понякога?
Отговор: PANASONIC CS/CU-PE12CKE проблем
Ако не се лъжа, първо започна от време на време, а след това на всеки дефрост. Може би зависи от пружинката. Но така или иначе, направи една консултация с майстори.
Отговор: PANASONIC CS/CU-PE12CKE проблем
Като започне да мига таймер направи диагностика с дистанционното.
Отговор: PANASONIC CS/CU-PE12CKE проблем
Цитат:
Първоначално публикувано от
dimkaraganchev
Ако не се лъжа, първо започна от време на време, а след това на всеки дефрост. Може би зависи от пружинката. Но така или иначе, направи една консултация с майстори.
Нали вече правих. Интересното е , че наемателят беше дочул, и подметна, точно за тези пружинки и майстора беше убеден, че няма как да е компресор.
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
AC_From_Hell
Като започне да мига таймер направи диагностика с дистанционното.
Правена е след инструкции по телефона от наемателя и уж сочело към компресор, но номера не можа да каже.
Отговор: PANASONIC CS/CU-PE12CKE проблем
Е как сочи към компресор като не може да каже каква е грешката?! Иди на място и направи една диагностика, не се доверявай на разни наематели, още повече пък на някакви "майстори", че като знам колко ги разбират ми се плаче...
Сценарият с "майсторите" в 99% от случаите е един и същ:
Обаждаш се и идват. Правят сериозна "диагностика" и "откриват проблема". След това дават някаква безумна цена от тип "по-добре си купи нов климатик".
На теб като клиент ти остават два варианта:
Вариант 1:
Съгласяваш се на цената и те "ремонтират" климатика. В последствие той продължава да не работи и те вдигат рамене, защото "са супер печени, но някои бракми са толкова зле, че ти оправяш едно, ама се чупи друго след него". Ти си толкова вбесен от цялата ситуация, че си купуваш нов климатик и то най-вероятно от "майсторите", защото така ти е писнало, че не ти се занимава изобщо с каквото и да е вече.
Вариант 2:
Не се съгласяваш на цената и си купуваш нов климатик, най-вероятно пак от "майсторите", защото те винаги услужливо напомнят, че освен "майстори" са и гараж за климатици.
П.П. Разбира се има и качествени хора, които буквално могат с поглед да диагностицират и дори в някои случаи да оправят всякаква машина, но те са невероятна рядкост.
Отговор: PANASONIC CS/CU-PE12CKE проблем
AC_From_Hell това ми е ясно. За съжаление в по-малките градове, качествените специалисти по-трудно се намират, понякога невъзможно. Тука се търси евтино решение. Попитах тук, защото някой път проблемите вече са виждани, както тук се включи dimkaraganchev. Единственото ми чудене е възможно ли е ако този компресор има проблем с тези пружинки повечето време да работи без никакъв проблем, а само при определени условия да прави проблем?
Отговор: PANASONIC CS/CU-PE12CKE проблем
Обикновено не. Като цяло повечето случаи са като на Караганчев - започва бавно, но славно и накрая спира тотално. Най-вероятно по-тежките условия тези дни са причината да се счупи пружината, заради по-сериозният термошок в компресора.