Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
Цитат:
Първоначално публикувано от
Мартин Дай координати са се свържа с теб
координати за какво, платката е в сервиза на магазина, дойде един и е свали и ако е запойката, сега лятото няма да има проблем. Иначе съм от Бургас, а и с запояването няма да се справя, но смяната не ми се вижда трудна. ЛС все още системата не ми дава да пращам
иначе и аз забелязох че като напече слънцето външното тяло тръгваше
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
Здравейте и аз имам същия проблем с грешка H97 моля ако може инфо къде е проблема и как да се отстрани няма как да се свържа или незнам как става свързването с rosenpetrov
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
.............Грешката и аз Е получих.
............. пак ще Е получа.
............. дойде един и Е свали.
Мъка!!!
Вие за буквата Я не сте ли чували?
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
Цитат:
Първоначално публикувано от
mimojef .............Грешката и аз Е получих.
............. пак ще Е получа.
............. дойде един и Е свали.
Мъка!!!
Вие за буквата Я не сте ли чували?
аз лично невиждам да е грешка
но може да има малки разлики в градовете / викат му диалект
а аз искам просто линк към платката на външното тяло - за да мога да си е сменям като ми изгори, следващия път, че зимата да чакаш не си е работа
Panasonic CS-Z35XKEW/CU-Z35XK
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
pdchpdch, платката не изгаря... и този проблем не зависи от атмосферните условия....
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
Това го разбрах, пукат се запойките.Но докато намерят спуканите, стои цяла седмица в сервиза, а през това време ми е студено, този филм в разгара на зимата ще е по лош, Предпочитам да съм подготвен, като вземат едната да сложат другата. А машината е доста икономична и топли,
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
Няма смисъл да се подменя цялата платка заради една две спойки, новите платки след време правят същия проблем - това смея да твърдя че е фабричен дефект който се появява както на 9ки така и на 12ки климатици както на по старите машини от тази серия така и на по новите такива. Лично при мен така се получи че ми подмениха старата платка с нова и след около 2 години пак същия проблем грешка h97.Не сменяйте платки, не сменяйте мотори проблема е поправим.
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
уж го оправиха, ще видим колко ще издържи, но сега излиза друг въпрос
Продължава да издава звук на грешката, назад в темата прочетох че се трият след ремонт грешките защото се помнят, там пише за по стар модел на Панасоник, но едва ли е по различно
• За да изчистите запаметените грешки след ремонт:
1. Включете захранването (в режим на готовност).
2. Натиснете бутон AUTO за 5 секунди (чува се звук), климатика тръгва в режим "принудително охлаждане" .
3. Натиснете бутона CHECK на дистанционното управление за около 1 секунда с остър предмет (чува се звук), и грешките се изчистват.
Къде е този бутон AUTO
на пръв поглед и на вътрешното тяло невиждам бутон
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
Грешката остава дори и след подменена платка, също така остава и след отремонтирана платка, но дори да не я отстраните това не пречи на работата на климатика не се притеснявайте за това важното е да работи. Моят климатик работи с тая грешка вече повече от две години така че няма проблем да си го ползвате така.
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
Оправих го, вече пюлка на 00
Идеята беше - след време като получи друга грешка, да знам коя е, а не да си пюлка на H97
Отговор: Panasonic CS-Z35VKEW/CU-Z35VKE - грешка H97
От H97 на F99 следващата. Трябва да се върви нагоре в тоя живот ;)