ПИТАНЕ ЗА NATIONAL CS 227XB
Здравейте! От няколко дни климатика дава грешка Н50 .Видимо работи нормално на охлаждане , но мига жълтия индикатор. След изключвани от захранването за час-два, грешката/мигането изчезва , но после пак се появява след 1-2 дена. Струва ми се че се появява след изключване на климатика вечер ,когато вече не необходимо да охлажда. Ще Ви бъда много благодарен за информация и съвети.
Отговор: ПИТАНЕ ЗА NATIONAL CS 227XB
Проблем с почистващата система на въздушните филтри.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Отговор: ПИТАНЕ ЗА NATIONAL CS 227XB
Цитат:
Първоначално публикувано от
Aleksandars
Проблем с почистващата система на въздушните филтри.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Благодаря за отговора. Възможно ли е сам да се справя с проблема? Някакви насоки?
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
Aleksandars
Проблем с почистващата система на въздушните филтри.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Благодаря за отговора. Възможно ли е сам да се справя с проблема? Някакви насоки?