Отговор: cu-e21cke грешка F95
F95 - Защита от високо налягане във външното тяло
Когато отчетената температура от сензора на топлообменника на външното тяло надвиши 63°C, кодът F95 се съхранява в паметта, и работата спира. 3 минути по-късно, работата се рестартира при температура под 56°C. Този код за грешка се появява, ако това се случи 4 пъти в продължение на 20 минути.
1. Проверете сензора за температурата на топлообменника на външното тяло (проверете за промени в неговите характеристики и на съпротивлението му).
2. Проверете дали нещо не пречи на разсейването на топлината навън.
Отговор: cu-e21cke грешка F95
Благодаря,това намерих и аз в нета.Възможно ли е да е намалял фреон ,защото охлажда слабо?
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk