Инверторен климатик LG - неизвестна грешка
Здравейте.
Моля за помощ относно инверторен климатик LG-S-09AF.
Индикатора отпред на вътрешното тяло мига 4 пъти червено и 5 пъти синьо.
Според начина на разчитане на грешките от книжката ,това идва да е грешка 45 ,но такава няма описана.
В книжката има до грешка 12.
Миналата година сменях тръбен датчик ,но тогава си беше дало директно грешката.
Сега като откача съответния датчик и кодировката на грешката се променя със съответствието на грешката.
Само като откача датчика на входящата тръба ,не се променя нищо - остава си 4 червено и 5 синьо.
Меря датчика - 5,2 кОм.
Моля Ви за помощ.
Re:Инверторен климатик LG - неизвестна грешка
Здравей.
Според таблицата със грешки на Lg ( 4-5) грешката трябва да е във датчика на топлообменника на външното тяло.
Това е тръбния датчик който се намира във външното тяло най-отдолу ( не на комресора !! ).