Проблем със SAMSUNG AQ12TSBN - включва се външното тяло когато климатика е изключен.
  Климатикът не е включван от 2 седмици, но си стои включен в контакта. През нощта заработи компресора за около 3 мин. и спря.След 20 мин. пак се включи и т.н. Изключих го от контакта до сутринта, но след това старата песен на нов глас.Иначе си работи и на топло и студено, но трябва да му дърпам щепсела.Много моля за съвет и помощ.
     Отговор: Проблем със SAMSUNG AQ12TSBN - включва се външното тяло когато климатика е изключен.
  Може да е от Full HD филтъра.:lol:
Обърни се към сервиз да го диагностицират. Предполагам не искаш сам да поправяш електрониката.
     Отговор: Проблем със SAMSUNG AQ12TSBN - включва се външното тяло когато климатика е изключен.
  Прогнозно бих казал токов удар и изпечен мозък. Може да се пробва да се вкара наново опшън код, ако не стане, то ще трябва смяна на вътрешна платка. Пак повтарям прогнозно!
     Отговор: Проблем със SAMSUNG AQ12TSBN - включва се външното тяло когато климатика е изключен.
  Благодаря за съветите. Вкарах опшън кодове от няколко български и руски сайтове, но за модели AQ12 M SBN и AQ 12 N SBN.Явно ми трябва код за точния модел / AQ12 T SBN /. Ако някой има съответния код, моля да сподели. Поне работи на отопление.
Явно като цяло SAMSUNG имат бъгове в електрониката.
     Отговор: Проблем със SAMSUNG AQ12TSBN - включва се външното тяло когато климатика е изключен.
  Грешката им е, че си мислят, че България е в Европа, но са прави само като гледат на картата, иначе електрозахранването тук не се отличава много от това в банановите републики.
     Отговор: Проблем със SAMSUNG AQ12TSBN - включва се външното тяло когато климатика е изключен.
  Проблемът е решен благодарение на AC_From_Hell, който ми предостави option code.
Темата може да се заключи/изтрие.
     Отговор: Проблем със SAMSUNG AQ12TSBN - включва се външното тяло когато климатика е изключен.