LG A12AF - грешка 5 сини премигвания
Здравейте,
като се прибрахме от работа, видяхме по радиото, че е спирал тока за 3 минути.
Климатикът беше пуснат на отопление сутринта, а вечерта вече не работеше - мига пет пъти синята светлина - според книжката - Communication failure/error between outdoor and indoor unit.
Какво може да се направи?
Отговор: LG A12AF - грешка 5 сини премигвания
На български вътрешното не си говори по кабела с външното. Причини повреда в една от платките или изгорял предпазител. Потърсете сервиза в гаранционата карта.
Sent from my K012
Отговор: LG A12AF - грешка 5 сини премигвания
На последния A12AF беше му гръмнал кабела за четирипътника. Нов предпазител на външното, заварка на тръбата, зареждане и става като "нов"
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...84801aa653.jpg
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Отговор: LG A12AF - грешка 5 сини премигвания
Утре ще дойде техник, да не рискуваме в тия студове...
Отговор: LG A12AF - грешка 5 сини премигвания
Тези търкат кабели много и гърми бушона....сменяй и изолирай,в повечето случай е някой към компресора :thumbup
Отговор: LG A12AF - грешка 5 сини премигвания
Габа, да не забравяме, че гърми и дисчардж термистора. Тогава смяна на бушон не помага, че понякога отива за "брак"
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Отговор: LG A12AF - грешка 5 сини премигвания
Работата отива към брак, за съжаление. И с друга платка на външното тяло поработи 10-ина минути и издумка нещо по захранването ѝ. Според техника компресорът се мъчи и товари.
Та какво да го правя от тук нататък - има ли как да се продаде?
Отговор: LG A12AF - грешка 5 сини премигвания
Цитат:
Първоначално публикувано от
Presidenta
Работата отива към брак, за съжаление. И с друга платка на външното тяло поработи 10-ина минути и издумка нещо по захранването ѝ. Според техника компресорът се мъчи и товари.
Та какво да го правя от тук нататък - има ли как да се продаде?
Смени марката, препоръчвам ти дженерал слагаш и забравяш ядовете.
Sent from my K012